TIA Analogwert skalieren Bereich 1-5V = 0-10Bar

PeterPan-35

Level-2
Beiträge
270
Reaktionspunkte
36
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe einen Druckgeber bekommen, der einen Analogwert von 1-5V bei 0-10Bar liefert.
Eine Siemens Analogkarte kann ja nur 0-10V. Daher wollte ich mir das so skalieren, dass ich die korrekten Werte erhalte.

Jedoch habe ich irgendwie einen Denkfehler und dadurch einen Versatz in meinem Ergebnis.

Hat jemand von euch sowas auch schonmal umsetzen müssen?
 
Bei manchen Karten kann der Messbereich angepasst werden.
Wenn nicht kann man einfach rechnen.
27648 = 10V
13824 = 5V
2764 = 1V

5-1V = 11060, also dein Sensor macht in 11060 Digits 0-10 Bar

Man kann jetzt direkt darauf skalieren oder wenn man Bausteine für 0-10V nutzt kann man die Eckpunkte neu berechnen.

Direkt:
Input bei 1V - 5V = 2764 bis 13824
Input - 1V (2764) //Damit kommen wir auf 0
so jetzt haben wir einen Bereich von 0-11060 für 0-10 Bar
10/ 11060 = Ein Digit entspricht damit 0,9mBar
Also
(Input - 2764) * 0,0009mBar und Tada wir haben einen Druckwert.

Oder über andere Eckpunkte:

1-5V = 0-10 Bar
0-10V = ??? Bar

10/11060*-2764 um unseren Wert bei 0V zu berechnen ~-2,5 Bar
10/11060*(27648-2764) um unseren Wert bei 10V zu berechnen ~22,5 Bar
(27648-2764) nochmal die 1V abziehen da der Nullpunkt ja bei 1V liegt. (Danke Ducati)

Als kleine Prüfung 10 Bar bei 4V sind 2,5Bar pro Volt.

Bitte Werte berechnen und nicht meine gerundeten Werte hier aus dem Beispiel.
 