TIA Mehrer Analogeingänge Normieren/Skalieren

Mauricem02

Level-2
Beiträge
17
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich soll drei Analogeingänge 0-10V Normieren und Skalieren in einen Bereich von 0-100%. Ich benutze eine CPU1212C und ein SM1231 Analogeingangsmodul. Das Normieren und Skalieren für den ersten Sensor klappt einwandfrei. Ich simuliere es mit einem Poti, der 0-10V ausgibt. Erstelle ich jedoch nun das Normieren und Skalieren für den zweiten Eingang, dann klappt es für den ersten Eingang nicht mehr. Dieser springt dann immer von 0 auf 5 von 5 auf 23, von dort auf 94. Schließe ich den Poti an den zweiten Eingang ein, klappt es dort wieder ganz normal. Doch auf dem ersten nicht . Erstelle ich jetzt den dritten. Klappt es auf 1 und 2 nicht mehr, aber auf der 3.

Was ist mein Fehler? Ich komme leider nicht drauf. Sobald ich das Normieren/Skalieren für die zwei wieder lösche, klappt er auf dem ersten Eingang wieder ganz normal.
 
Und MD1 in Verbindung mit MD0 ist auch falsch.

Nächstes freie Doppelwort nach MD0 wäre MD4

Merke:
Bei Bytes ist die Schrittweite 1 ( Byte 0, 1, 2, 3, 4... )
Bei Word Schrittweite 2 ( Word 0, 2, 4, 8 )
Bei Doppelword Schrittweite 4 ( DWort 0, 4, 8, 12 )
 