Znarf
Level-2
- Beiträge
- 337
- Reaktionspunkte
- 26
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Die Ultraschallgeber die wir einsetzen Messen den Abstand vom Ultraschallgeber zur Mediumoberfläche. Also eindimensional. Das Volumen ist aber dreidimensional und somit Abhängig von deinen Tankmaßen.
D.h. die Grundfläche mal Füllhöhe ergibt dein Volumen. Deshalb sollte man auf die Füllhöhe dimensionieren und nicht auf das Volumen.
Es sei den dein Tank hat eine Grundfläche von 100mmx100mm
 
Gruß
 
Andreas
	
		
			
		
		
	
				
			Die Ultraschallgeber die wir einsetzen Messen den Abstand vom Ultraschallgeber zur Mediumoberfläche. Also eindimensional. Das Volumen ist aber dreidimensional und somit Abhängig von deinen Tankmaßen.
D.h. die Grundfläche mal Füllhöhe ergibt dein Volumen. Deshalb sollte man auf die Füllhöhe dimensionieren und nicht auf das Volumen.
Es sei den dein Tank hat eine Grundfläche von 100mmx100mm
Gruß
Andreas
 
	 
  
 
		 
  
 
		
 
 
		 
 
		 
  
 
		