Nachdem immer wieder das Thema Dimmer mit Logo Analog-Ausgangsmodul vorkommt nun ein Praxistest:
Fakten:
Analog Out I ... (0-20mA) mit 500 Ohm liefert bei Wert 1000 ... 951
Parallel dazu U out ... 1000 ... 988
Mit angeschlossenen Dimmer ergibt 1000 ... 991 - also genug für eine Vollaussteuerung.
Die Verbindung von U out und I out entspricht zwar keineswegs den Datenblatt - eigentlich sollte aber nichts passieren da beides abgesicherte Ausgänge mit einem bestimmten Ausgangswiderstand sind. Auch 500 Ohm an den I Ausgang sind nicht gemäß Datenblatt.
Der Dimmer FINDER 15.11.8.230.0400 hat laut Angabe einen Eingang: 0 - 10V.
Tatsächlich ist es aber 1-10V (unter 1V ist immer stand by ). Zudem ist intern ein "pull up" Widerstand auf ca 11,38V (ist nichts angeschlossen sind 11,38V zu messen). Grundsätzlich hat das den Sinn das man zur Regulierung mit einem externen Pot nur zwei Anschlüsse benötigt. Nachteilig ist aber das dies nicht mit den Norm Schnittstellen 0 - 10V passt.
Um eine volle Aussteuerung zu erhalten ist aber unbedingt erforderlich das man sehr Nahe an 10V kommt. 9,68V sind schon zuwenig! Mit obiger Schaltung erreicht man 9,91V - das reicht eindeutig.
Bei den unteren Bereich ist durch die 1V Hürde das Problem geringer. Der "pull up" des Dimmers zieht bei Wert 0000 die Ausgangsspannung auf ca 0,51V hoch - (ist aber noch weit unter 1V).
Also einwandfreie Funktion wenn:
Logo AQ I out mit 500 Ohm auf 0V, U out mit I out verbinden. .... an Y in + des Dimmers
0V an Y in - des Dimmers.
Anbei Messungen