-> Hier kostenlos registrieren
zu dtsclipper
was du da geschrieben hast
---------
L #Counter
L 5
<= I
= M 2.0
L #Counter
L 5
> I
= M 2.1
L #Counter
L 10
> I
= M 2.2
---------------
funktioniert bei mir nicht.wenn ich das so eingebe in awl bringt der mir ein fehler bei L 5
hab jetzt die schaltung gemacht
;
U E 0.1
UN T 9
L KT 200.0
SE T 8
U T 8
L KT 100.0
SE T 9
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 9
R T 8
NOP 0
NOP 0
U T 8
ZR Z 1
NOP 0
O E 0.1
O A 1.0
L KZ 004
S Z 1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U Z 1
= A 1.0
BE
heißt ich erzeuge immer ein impuls der den zähler runterzählen lässt.muss n ur irgendwie den zähler abfragen.wenn z.b zähler bei 1 ist soll der merker angehn oder sowas.
was du da geschrieben hast
---------
L #Counter
L 5
<= I
= M 2.0
L #Counter
L 5
> I
= M 2.1
L #Counter
L 10
> I
= M 2.2
---------------
funktioniert bei mir nicht.wenn ich das so eingebe in awl bringt der mir ein fehler bei L 5
hab jetzt die schaltung gemacht
;
U E 0.1
UN T 9
L KT 200.0
SE T 8
U T 8
L KT 100.0
SE T 9
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 9
R T 8
NOP 0
NOP 0
U T 8
ZR Z 1
NOP 0
O E 0.1
O A 1.0
L KZ 004
S Z 1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U Z 1
= A 1.0
BE
heißt ich erzeuge immer ein impuls der den zähler runterzählen lässt.muss n ur irgendwie den zähler abfragen.wenn z.b zähler bei 1 ist soll der merker angehn oder sowas.