Bewertung von voreilenden Kontakten bei einem Leistungskabel

andrejtm

Level-2
Beiträge
65
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir überwachen bei einem Schaltschrank den aufgesteckten Leistungsstecker (200A) mittels voreilenden Kontakten. Die Gefährdung wäre ein entstehender Lichtbogen, wenn das Kabel im laufenden Betrieb gezogen wird.

Wie kann dieser voreilende Kontakt als "Sensor" in Systema dargestellt werden? MTTFd?

Danke!
 
Hallo,

zuerst, schau mal in die 13849-2 wegen Fehlerausschluss.

Ansonsten ist es wahrscheinlich besser, wenn Du den Stecker mechanisch
gegen Abziehen sicherst oder gleich fest anklemmst.

Wie hoch (in ms) ist denn die Voreilung der der Kontakte und die folgende Abschaltung,
d.h., zieht der Mensch schneller als der Strom abgeschaltet ist???

Gruß
Tommi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
der Kontakt müsste einen B10d Wert haben dan kannst Du diesen ganz normal als Sensor eingeben.
Wenn dieser auf ein vorgeschalteten Hauptschalter mit Unterspannungsauslöser geht dann ist das der Aktor.
 
Es gibt eine mechanische Verriegelung, die ein schnelles Abziehen unterbindet.
Kann/muss dies auch in der Gefährdungsanalyse berücksichtigt werden?
Gefährdung lässt sich wahrscheinlich durch die "Möglichkeit zur Vermeidung der Gefährdung oder Begrenzung des Schadens" (P1) reduzieren.

Muss/Kann man die Verrieglung noch im Bauteil "vermerken"? Hat sie also noch einen weiteren Einfluss?
Danke!
 
Hallo,
wo ist die Steckvorrichtung?
Im Schaltschrank, eventuell könnte das schon eine Lösung sein ohne Funktionale Sicherheit.
Frage doch mal den Hersteller ob er was dazu sagen kann.
Man kann bei der Risikoeinschätzung einiges mit in Betracht ziehen.
Wie oft wird der Stecker gezogen, können da nur Fachkräfte ran (Schaltschrankeinbau)?
Vermeiden durch vorher abschalten, Sicherheitshinweise und warnen vor Restrisiken am Schalter usw.
 