Blink Licht in Codesys (CFC) ohne Blink Funktion programmieren?

Guten Abend Harald
Da habe ich wohl etwas verwechselt.....
Ich brauche einen Blinker, wie von mir am 23. April beschrieben. Leider komme ich nicht weiter und suche / bitte hier um eine Lösung.
Danke und Gruss Fredi
 
Ich habe heute V3.5 SP19 installiert. Habe seit Jahren nix mehr mit Codesys gemacht aber an blink kann ich mich sehr gut erinnern.

In der Standard Util Lib ist doch der Baustein integriert...
Hast du die lib geladen?
 

Anhänge

  • C3.5 Blink.jpg
    C3.5 Blink.jpg
    201,9 KB · Aufrufe: 11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Harald
Da werde ich mir noch SP19 installieren (ist immer etwas mühsam und zeitraubend!)
Laut Beschreibung Bleibt der Ausgang aktiv, auch wenn der Eingang wieder auf Null ist.
Gibt es Timer, wo die Zeit als Zahl und nicht als TIME angegeben werden muss?
Gibt es Timer mit HOLD und RESET?
Danke für die Hilfe und Gruss
Fredi
 
Guten Abend Harald
Laut Auskunft von WAGO, ist V3.5 SP19 für ihre Systeme noch nicht frei gegeben.............
Die Suche geht weiter
Gruss
Fredi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es Timer, wo die Zeit als Zahl und nicht als TIME angegeben werden muss?
Das sollte bei allen Timern gehen, anstatt Time den Wert als Zahl in ms.
Gibt es Timer mit HOLD und RESET?
Soweit ich weiß nicht im CODESYS Universum.
Beim TON wäre ein Reset ja, wenn der Eingang wieder auf FALSE geht. Geht er wieder auf TRUE startet der Timer von vorn.
 