Ich habe ein Problem mit dem Baustein "D_ACT_DP".
Und zwar funktioniert das aktivieren und deaktivieren von PN IO-Devices ohne Probleme.
Mein Problem ist ehr folgendes, wenn ich einen Teilnehmer deaktiviere kommt in der dazugehörigen HMI immer die Meldung das der Teilnehmer XY vom Anwender Deaktiviert wurde.
Diese Meldung bleibt aber so lange vorhanden bis ich diesen weider Aktiviere. gibt es eine Möglichkeit wie ich diese Meldung weg bekomme für die Deaktivierten PNIO's?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
MFreiberger,

in der HMI kann ich diese gar nicht Projektieren leider vermute das es eine Systemmeldung von der CPU ist.
Und über die CPU kann ich diese Meldungen Leider auch nicht Projektieren.

VG

Stoph
 
Hallo Stoph

hast du schon mal mitdenken Mode Parameter vom Sfc Experementiert?
Ich glaube mit diesen kannst du beeinflussen das keine Meldung erzeugt wird.


Gruß Tia
 
Hallo Stoph,

bin erst übermorgen wieder in der Arbeit da schau ich nochmal nach bin mir grad ned 100 Sicher o es nicht bei der S7 400 war es hat hier 2 Möglichkeiten gegeben einmal deaktivieren mit und ohne Puffer Eintrag bei ohne hat zumindest bei mir die Diagnose Ruhe gegeben.


Gruß Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Stoph,

habs jetzt nur für die S7 400 gefunden aber bitte Probier mal Mode 2 oder 4 aus die beiden waren bei der S7 für das Deaktivieren da mit Mode 2 wäre es ohne Puffer Eintrag.


mfg Tia
 