Ich bin jetzt leider nicht wirklich fit, was WAGO angeht, aber vielleicht kann ich doch helfen.
Der 750-881 ist ein (abgekündigter) Ethernet Controller der 3ten Generation. Dieser wird mit I/O-Pro V2.3 programmiert, welches zwar auf Codesys 2.3 basiert, aber halt auch bestimmte Anpassungen hat. Hast Du denn I/O-Pro 2.3 oder zumindest das Target Setup Package (TSP) oder nur ein reines Codesys? Mit letzterem wird es nicht funktionieren.
Auf dem Controller ist auch nur dann der Quellcode, wenn dieser explizit übertragen wurde oder, da bin ich mir nicht sicher, ob es diese gibt, über eine Option automnatisch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann kann das auch nicht gehen. Du müsstest Dich bitte einmal an WAGO wenden, um das TSP zu erhalten. Bedingung dafür dürfte sein, dass Ihr mindestens einmal eine Lizenz von I/O-Pro erworben habt.
Bei der Gelegenheit, es wäre besser Deine Frage gleich im WAGO Unterforum zu stellen, da WAGO dort mitliest. Du arbeitest zwar quasi mit Codesys, aber auf einer WAGO Steuerung mit den entsprechenden Erweiterungen von Codesys.
 