Hallo! Bei Siemens SCL gibt es eine sehr nützliche Deklaration als Datensichtl Gibt es hierzu auch ein Pendant in RSLogix? Ich konnte in der Suche nix dazu finden...:unsure:
Mit bestem Dank im Voraus,

neibeck
 
Falls du das "At" mit Datensicht meinst kann ein Alias funktionieren. Was aber da nicht geht ist beispielsweise einem DINT ein REAL drüber zu legen. Das geht nur mit hin und her kopieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oberchefe hat recht, es gibt weder Union noch Overlay. Es gibt aber auch nicht sowas wie ein "AT" in Siemens, wobei ich genau sowas mit meiner Frage meine. Alias dürfte anscheinend eine Art symbolische Variable über einen in- oder output Bereich sein?! :unsure:
 
Mit Alias kannst du beispielsweise auf ein BOOL eines DINT zugreifen oder ein INT auf ein Member eines INT Arrays. Das funktioniert dann schon vergleichbar zum AT. Wie oben aber bereits geschrieben ein REAL auf ein DINT geht beispielsweise nicht. Da hilft nur hin und her kopieren.
 