Hallo Zusammen,
eventuell kann mir jemand weiterhelfen.
Habe eine Systemdiagnose in meinem Projekt. Funktioniert soweit auch echt gut.
Nur der Zeitstempel des Diagnosepuffers auf dem basic Panel unterscheidet sich um eine Stunde zur PLC.
Die Zeit im Bereichszeiger stimmt aber soweit.
Bin gerade etwas Ratlos.
 
Ich vermute mal, die Uhr Deiner PLC läuft in UTC und das Basic Panel bekommt die Lokalzeit, weil das nur Lokalzeit kann?
Oder ist die eine Stunde Unterschied nur jetzt in der Sommerzeit?
Hallo Pn/Dp,
Also utc ist zur Zeit +2std Unterschied zur lokalzeit. Danke war eine gute Idee.
Habe jetzt einmal die Sommerzeit deaktiviert (PLC Config.) und Bereichszeiger (Lokalzeit CPU) auf dem HMI stimmt mit der Zeitstempel-Zeit^^, der System Diagnoseanzeige überein.
Aber Fehler bleibt bei Sommerzeitumschaltungsaktivierung bestehen, was heißt, dass zwar die Uhrzeit in den Bildern stimmt, aber sich um eine Stunde zur SystemDiagnoseAusgabe unterscheidet.
 