Hi,

wir haben eine Anlage an der ein HMI-Rechner über Profibus hängt (CPU315-2DP --- WinCC Flex 2007 PC-RT).
Auf dem Rechner sind Rezepturen gespeichert (ein Datensatz ca. 450 Elemente).

Jetzt will man eine 2.te Anlage dazustellen mit gleicher Funktion.
Diese 2.te Anlage soll auf die gleichen Rezepturen des bereits existierenden HMI-Rechners zugreiffen. Dies kann theoretisch auch Zeitgleich passieren.

Ist der parallele Zugriff von 2 Steuerungen möglich?
Wenn ja, wie?

Danke für Eure Hilfe und Gruß.
 
Das kannst du mit einem OPC Server machen. Oder gleich über WinCC Flex das müsste auch gehen. Ich muss mal schnell suchen ob ich irgendwo ne Anleitung finde ;)
 
Danke für Eure Antworten.

Variabeln von Steuerung 2 in Flex anlegen. Erfassen ob ein neuer
Datensatz geladen wurde, wenn ja und erfolgreich, die Werte von
Steuerung 1, über einen Skript in Steuerung 2 umladen.

Hmmm ... versteh jetzt leider nicht so recht, was Du meinst.
Ein Datensatz wir über Steuerungsauftrag von der S7 geholt.
Die Steuerungen müssten u.U. den gleichen Datensatz oder auch unterschiedliche Datensätze von Flex holen.

Ginge es nicht auch, wenn man in Flex eine 2.te S7-Verbindung anlegt mit den entsprechenden Bereichszeigern für die Steuerung 2?
 
natürlich kannst du einen 2ten Bereichszeiger anlegen, aber du musst doch
die Variabeln die im Rezept stehen irgendwie in die zweite Steuerung be-
kommen. Dh. du musst Sie für die zweite Steuerung in Flex anlegen.
Jetzt besteht die möglichkeit diese Variabeln zusätzlich in die Rezeptur an-
zulegen. So kannst du für die beiden Maschinen unterschieliche Einträge
bei dem selben Datensatz haben.
Der andere Weg wäre, wenn nur ein Datensatz einmal Editiert werden soll
und für beide Maschinen gleich sein soll, die Variabeln umzuladen.
Endweder von Internen Variabeln, jeweils zur Maschine 1 und Maschine 2.
Oder die Variabeln einmal von Maschine 1 in die Rezeptur anlegen und
dann von Maschine 1 zu Maschine 2 umladen.
 