* Signalboard DI 4x5VDC 6ES7 221-3AD30-0XB0 in CPU stecken
* Geber Signal A am Signalboard %E4.0 anschließen
* Geber Signal B am Signalboard %E4.1 anschließen
* in CPU Eigenschaften / DI4 Signalboard
Kanal 0 und Kanal 1 die Eingangsfilter auf sehr kleine Werte einstellen, z.B. "10 microsec" oder noch kleiner
* in CPU Eigenschaften HSC_1 aktivieren
* in den Eigenschaften des HSC_1 einstellen
- Zählart: Zählen
- Betriebsphase: A/B-Zähler vierfach
- Zählrichtung: Vorwärts zählen
- Eingang Taktgeber A: %E4.0
- Eingang Taktgeber B: %E4.1
- Anfangsadresse: 1000
- alle anderen Einstellungen auf Standardwerten lassen
* im Programm CTRL_HSC aufrufen, an HSC die ID 257 oder "Local~HSC_1" angeben, alle anderen Inputs False oder 0
* Hardware und Software übersetzen, in die CPU laden, in RUN schalten
* in einer Beobachtungstabelle %ED1000 beobachten
* das Handrad vor/zurück drehen
* Enjoy!
S7-1200: Anwendungsbeispiele für schnelle Zähler (HSC)
Harald