Terminal log file
Date: 03.08.2022 -
Mit Pin und Erweitertem Datensatz Editiert
-----------------------------------------------
1B 1B 1B 1B
01 01 01 01
76
05
00 F6 7E 61
62 00
62 00
72
63 01 01
76
01
07 FF FF FF FF FF FF
05 00 52 2A 20
0B
0A 01 4C 47 5A 00 03 92 E0 24
72 62
01
65 00 52 33 00 01
63 7D 08
00 ://END SML
76
05
00 F6 7E 62
62 00
62 00
72
63 07 01
77
07
FF FF FF FF FF FF
0B
0A 01 4C XX XX XX XX XX XX XX :// Server ID des Zählers
07 01 00 62 0A FF FF
72
62 01
65 00 52 33 00 75 :// UpTime ?
77
07 01 00 60 32 01 01
01
01
01
01
04 4C 47 5A
01
77
07
01 00 60 01 00 FF
01
01
01
01
0B
0A 01 4C XX XX XX XX XX XX XX :// Server ID des Zählers
01
77
07 01 00
01 08 00 :// OBIS-1.8.0 = Stromzählerstand Bezug
FF
65 00 1C 3D 04 72 62
01
65 00 52 33 00 62 1E 52 FF
69
00 00 00 00 00 62 AE 07 :// Stand 6467079 = 646,7079 kWh Passt !
01
77
07 01 00
02 08 00 :// OBIS-2.8.0 = Stromzählerstand Einspeisung
FF
01
72 62
01
65 00 52 33 00 62 1E 52 FF
69
00 00 00 00 00 6A 12 E3 :// Stand 6951651 = 695,1651kWh Passt !
01
77
07 01 00
10 07 00 ://OBIS- 10.7.0 "S-" = Negative Momentan Scheinleistung ??? Passt so ned ganz ..
FF
01
01
62 1B 52 00
59
FF FF FF FF FF FF F7 F9 :// Leistung ? -2055 W Passt Invertiert Da zur Zeit einspeisung ?
01
01
01
63 96 BB //Prüfsumme ?
00
76
05 00 F6 7E 63
62 00
62 00
72
63 02 01
71
01
63 63 FA 00 00 00
1B 1B 1B 1B
1A
02 F0 06 //Prüfsumme ?
--ENDE_
**NEU**
1B 1B 1B 1B 01 01 01 01
---------
Date: 03.08.2022
End log file
Mein Beitrag kommt jetzt sicherlich viel zu spät.Was mir beim Ttl Rs232 Adapter noch aufgefallen ist zu 99% braucht dieser eine eigene 5V versorgung, es könnte auf den Adapter auch LED geben welche die Betriebsbereitschaft signalisier.
... und weisst jetzt nicht, wohin damit? Verstehe gar nix mehr.Vorliegen habe ich das Signal in TTL
Verstehe gar nix mehr.
Ich hatte Dich bisher so verstanden,
Alles gut. Du hast mich jetzt auch wieder entwirrt!Sorry @Heinileini. Ich wenn ich dich verwirrt habe.
Da gibt es doch etwas, das fast genau so aussieht und zusätzlich auch den umgekehrten Weg TTL -> RS232 kann:Wie findet meine zwei TTL Signal günstig /einfach den weg in die S7-1200 ?
Alles gut. Du hast mich jetzt auch wieder entwirrt!![]()
Was ist denn, außer der S7-1200, noch vorhanden? Wenn jetzt ein Arduino ins Spiel kommt, dann drifte ich mal noch weiter weg: ich habe (auch von "Hichi") zwei Leseköpfe, die "sprechen" aber über WLAN mit einem ioBroker, der wiederum mit einer S7-1200 spricht.ODER ? Vorschläge ?
"Keiner versteht mich" .....![]()
Hast Du nun Arduino-seitig die zwei RS232-Signale oder nicht?Oder wie:
Wie findet meine zwei RS232 Signal günstig /einfach den Weg in die S7-1200 ?
Vorschlag akzeptiert …. Aber ioBroker ist nicht im Spiel.Was ist denn, außer der S7-1200, noch vorhanden?
Eben genau so ist es deshalb brauchte ich zwei oder Umschalten6ES7241-1AH32-0XB0 richtig deute, hat dieses aber nur 1 RS232.
OK, verstehe ich. Die Idee habe ich mir auch nur "geklaut", nicht zuletzt weil ioBroker auch hier im Forum schon an anderen Stellen genannt wurde.Vorschlag akzeptiert …. Aber ioBroker ist nicht im Spiel.
Den Weg gehen verschiedene, habe ich gelesen. ioBroker ist mir zu „umständlich“
Wollte die Werte eigentlich schon direkt in die SPS bekommen.
Wäre das denn überhaupt lieferbar?Arduino war nur Lösungsgedanke da das Siemens Komunikationsmodul nicht gerade günstig ist.
Dann hatte ich Dich doch halbwegs richtig verstanden.Eben genau so ist es deshalb brauchte ich zwei oder Umschalten
Jain.Oder statt „Umschalten“ im einen Arduino die zwei (Seriellen Signale zusammenfassen & auswerten und nur als eine RS232 Serielles Signale in die SPS senden)
Stopp ! ..Danke für das Angebot aber das kann ich auch ….Will Dir noch die Schaltung skizzieren - aber das dauuuert ...
Würde ja nur so ein kleinen Arduino Nano verbauen.Was macht übrigens der Arduino ausserdem noch so alles???
Du hast es fast geschafft, mich zu stoppen.Stopp !
Ok,Du hast es fast geschafft, mich zu stoppen.
OK, verstehe ich. Die Idee habe ich mir auch nur "geklaut", nicht zuletzt weil ioBroker auch hier im Forum schon an anderen Stellen genannt wurde.
@Blockmove Macht das auch so, hat er geschrieben ist aber auf meine Frage nicht mehr eingegangen,Meine Lösung ist, dass ich ioBroker auf einem Raspi als Gateway verwende.
Ja, und wie das Komunikationsmodul der SPS sparen ?Wenn du "Arduino" kannst, dann ist das doch kein Problem, 9600 baud macht man auf einem Atmega auf jedem Port parallel in Software.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen