Hallo,
wir rüsten gerade eine "Linie" um die aktuell mit 4 Drehgebern ausgerüstet ist. Die einzelnen Stationen wurden nachgerüstet und so hat jede Station ihren eigenen Geber.

Wir würden jetzt gerne auf Grund der neuen mechanisch Konstruktion auf nur einen Geber gehen. Gibt es eine Platine mit Optokopplern um das Signal zu "Dublizieren" oder einfach mit Optokopplern auf Hautschienen Ebene?

Schön wäre leider auch je Kanal mit zwei Adern zu arbeiten. Also A und A', B und B', Z und Z' und später wieder auf A B und Z. Da die Anlagen auf 30m verteilt sind.

Die 4 Stationen sind stand-alone und haben alle ihre eigene Versorgung. Intern immer mit Steuer-Trafo, dann 24VDC.
 
Hallo,
wir rüsten gerade eine "Linie" um die aktuell mit 4 Drehgebern ausgerüstet ist. Die einzelnen Stationen wurden nachgerüstet und so hat jede Station ihren eigenen Geber.

Wir würden jetzt gerne auf Grund der neuen mechanisch Konstruktion auf nur einen Geber gehen. Gibt es eine Platine mit Optokopplern um das Signal zu "Duplizieren" oder einfach mit Optokopplern auf Hautschienen Ebene?
-
Schön wäre leider auch je Kanal mit zwei Adern zu arbeiten. Also A und A', B und B', Z und Z' ,,,
Du meinst mit Kanal vermutlich, dass A und /A ein Kanal ist und B und /B ein zweiter und Z und/Z ein dritter?

... und später wieder auf A B und Z.
Häh ??? Ohne /A, ohne /B und ohne /Z)?

Die /A und /B und /Z kommen vermutlich gar nicht vom Geber, sondern Du fügst sie hinzu?
Und lässt sie später wieder weg?
Werden A und B und Z denn "später" noch benötigt? Wozu?

Da die Anlagen auf 30m verteilt sind.
-
Die 4 Stationen sind stand-alone und haben alle ihre eigene Versorgung. Intern immer mit Steuer-Trafo, dann 24VDC.
Der 1 Geber soll von wo mit BetriebsSpannung versorgt werden? Die vermutlich 5,irgrndwas Volt Spannungen der 4 Stationen über Dioden zusammenfassen, so dass die höchste der 4 im Geber ankommt, aber dennoch um 0,7 Volt zu gering ist, wegen der Dioden?

??? Nix verstehen. :unsure:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Er möchte einen TTL Geber einlesen und dieses
als HTL verteilen, was auch Sinn macht, wenn die
Frequenz nicht zu hoch ist.
Ehrlich gesagt bin ich noch offen was das angeht. Oder besser, mir egal wenn es am Ende funktioniert. Die Pegel sind ja das eine, die Differentielle Übertragung das andere! Und dann haben wir noch das Themen galvanische Trennung und gemeinsame Masse zu den Einzelanlagen.

Die verlinkten Geräte kommen ja mit fast allen Modi klar, die Frage ist halt wie läuft das mit der galvanischen Trennung bei den Stationen. Aktuell wird da A und B verarbeitet mit 24V. Die Encoder Splitter haben aber IMHO immer eine gemeinsame Masse? Und schön wäre es ja IMHO wenn man zu den Einzelanlagen Differentiell geht, und dort umsetzt auf A/B HTL.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Muss der Drehgeber "elektrisch" weitergereicht werden oder geht auch digitale Weitergabe (über Kommunikation)?

Die 4 Stationen sind stand-alone und haben alle ihre eigene Versorgung.

Wenn alle 4 Stationen ihre eigene Versorgung haben, also nicht gleichzeitig aktiv/eingeschaltet sind bzw. sein müssen, wird's schwierig/kompliziert.
 
Warum nicht einfach eine der zwei genannten Lösungen,
ist doch eine saubere Sache und genau für solche fälle
gemacht. Wenn man man Motion Signale weiterreichen
will, wird es wohl auf Takt Synchronisität hinauslaufen,
das müssen dann auch alle Partner können.
Den von Motrona, habe ich noch im Büro liegen, ist
verlässliches Stück Elektronik.
 