Hallo ihr Lieben,
ich bin noch eher neu in dem Thema SPSen und habe ne Frage. Für ein Projekt auf der Arbeit soll über eine 750-511 ein Ventil geschaltet werden.
Jetzt verstehe ich in den ganzen Dokumentationen u.A. nicht, wie ich von meinem %-Wert bis zur Ansteuerung komme.
Welche Variablen lege ich auf welche Kanäle und muss ich diese eventuell vorher noch bearbeiten?
Danke schonmal im Voraus ;)
 
Hallo,

wenn ich das auf die Schnelle richtig sehe, greifst Du auf die Bytes D0 und D1 bzw. D2 und D3 als WORD zu und schreibst dort Dein Puls/Pause-Verhältnis 0..32736 für 0..100% rein.
Beachte die minimale Schrittweite: Die unteren 5 Bit werden nicht benutzt. Aber Du wirst problemlos jede Zahl in die Baugruppe schreiben können. Die letzen Bits werden dort vermutlich einfach abgeschnitten.

Die Bytes C0 und C1 mußt Du auf 0 setzen.
 