Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.

Du musst die 4 Zeilen nicht als AWL in das Netzwerk quetschen. Du kannst auch einfach ein eigenes KOP-Netzwerk mit Verknüpfung und MOVE einfügen. Mit KOP kennst du dich ja anscheinend aus.
Naja, zum einen frage ich nach, weil in meiner aktuellen Firma solche Sachen jetzt vermehrt kommen werden und zweitens, man will sich ja auch entwickeln. Auch wenn AWL jetzt vielleicht nicht das neuste ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Andere Möglichkeit?

Code:
      UN    "DB_Visu_Status".HS_Energieoptimierung.Ein
      UN    "M_Limit_HS_FSP"
      =
      L     1.000000e+002
      T     #Leistungsbegrenzung
Nein, funktioniert nicht. Du musst springen.

L ..
T ..

sind Anweisungen, die VKE-unabhängig immer ausgeführt werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich fasse zusammen:


Code:
UN "DB_Visu_Status".HS_Energieoptimierung.Ein
UN "M_Limit_HS_FSP"
SPBN M001
L 100.0
T #Leistungsbegrenzung
M001 : NOP 0

Dieser Code löst mein Problem?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich fasse zusammen:


Code:
UN "DB_Visu_Status".HS_Energieoptimierung.Ein
UN "M_Limit_HS_FSP"
SPBN M001
L 100.0
T #Leistungsbegrenzung
M001 : NOP 0

Dieser Code löst mein Problem?
Ja, so geht das.

Für mich wäre noch die Frage, was steht denn sonst in Leitungsbegrenzung?
 
Falls #Leistungsbegrenzung eine TEMP-Variable ist: Ich gehe mal schwer davon aus, dass da vorher garantiert was reingeschrieben wird (was man in dem Bildausschnitt allerdings nicht sieht).
 