Hallo,

CPU 410-5H V8.2 (6ES7 410-5HX08-0AB0)

PCS7 9.1 SP2

Laut Datenplatt kann eine CPU 410-5H V8.2 über die interne DP-Schnittstelle 16 DP-Master (OP-Verbindungen) Verbindungen aufbauen.

Wir haben bei unserem Kunde das bestehende Profibus Netzwerk um 4 weitere Panels erweitert. In Summe sind es nun 18 Panels die eine OP-Verbindung zur CPU aufbauen möchten.

Aktuell haben wir das Problem, dass einige Panels Zyklisch die Verbindung auf-, und abbauen. (ca. 5 Sek. Takt). Wir Vermuten dass die Verbindungsressourcen der DP-Schnittstelle nicht ausreichen.

Nun zu meiner Frage:

Können über einen zusätzlichen CP-Koppler (CP443-5) die CPU Verbindungsressourcen (Anzahl OP-Verbindungen ) erweitert werden?
 

Max. 10 DP Master CPs sind laut der Seite möglich, Max. 119 OPs, die Gesamtzahl an Verbindungen darf 120 nicht übersteigen
 