Sehr geehrte SPS-Forum User,

ich habe ein Problem mit dem KTP 400 Touch Panel,

und zwar möchte ich ein Bild des Panels mit einem Passwort schützen ich legte deshalb in der Benutzerverwaltung einen Benutzer an und vergab ein Passwort,

Eingeloggt wird mit einem "ZeigeAnmeldedialog" Button und den Button der auf das passwortgeschütze Bild verweist wurde mit dem "Security" Reiter abgesichert.

In der Simulation funktioniert das ganze Prima, jedoch sobald ich am eigentlichen Panel versuche mich einzuloggen bekomme ich nur die Fehlermedlung "Es sind keine Benutzer vorhanden"

Falls jemand einen Lösungsvorschlag hätte wäre ich dankbar

Mit freundlichen Grüßen
 
Moin Kolo,

wenn man ein Panel überträgt, kann man eine Haken setzen, durch den "Alle Daten" übertragen werden (Rezepturen, Benutzer, ...).
Defaultmäßig ist der Haken nicht gesetzt.

Dann noch die Keule: ALLES Übersetzen und ALLES laden. Das ist bei den Panels sowieso zu empfehlen.

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Kolo,

wenn man ein Panel überträgt, kann man eine Haken setzen, durch den "Alle Daten" übertragen werden (Rezepturen, Benutzer, ...).
Defaultmäßig ist der Haken nicht gesetzt.

Dann noch die Keule: ALLES Übersetzen und ALLES laden. Das ist bei den Panels sowieso zu empfehlen.

VG

MFreiberger

Danke für die schnelle Antwort,

ich bin aber glaube ein wenig blind, bin mir unsicher wo genau ich dieses Häkchen finde

LG
 
Hallo zusammen ich habe ein ganz ähnliches Problem.
Bei mir passiert der selbe Fehler allerdings kann ich in meiner TIA v20 Version kein Häkchen auswählen.
Wenn ich auf Laden in Gerät gedrückt habe läuft alles automatisch und es öffnet sich kein Fenster wo ich etwas anwählen könnte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin ich auch schon drüber gestolpert, das ist ein Bug in V20.

Vmtl. benutzt du die Option in den TIA Einstellungen unter der Kategorie Online&Diagnose, dort findest du zwei Checkboxen, eine lässt den Dialog geschlossen wenn es keine Auswahl zum Ändern/Laden gibt.

An sich eine gute Sache, aber bei einem neuen Panel mit erstmaliger Übertragung kommt kein Dialog, auch nicht bei Komplettladen.

Ich muss mich da selber am Projektanfang dran erinnern, erstmal Haken raus, HMI Laden, Alles überschreiben wählen, danach brauche ich es nicht mehr und setzte die Einstellungsoption wieder.

Du siehst es auch beim Laden, mit Option werden 4 Dateien auf das HMI geladen, ohne Option und Dialog sind es 5.

Hoffe das hilft dir weiter.
 
Zurück
Oben