unVASSbar
Level-2
- Beiträge
- 32
- Reaktionspunkte
- 1
-> Hier kostenlos registrieren
Mit CPU meine ich den IO Controller den eine ET200 ja immer zwangsläufig benötigt. Nutze ich die eine CPU und lade die Hardware ist alles grün. Stecke ich dann auf die andere „defekte“ CPU um und ändere nichts an der ET200 Konfiguration sondern nur die CPU in der HW funktioniert immernoch alles. Erst wenn ich eine Änderung an der ET200 mache und das dann über die „defekte“ CPU Lade kommt es zu beschriebenem Fehler. Also der Fehler liegt im IO Controller nicht im IM.Ah, stimmt.
Und er hat alles 1 für 1 getauscht.
Mit 'CPU' meinst du die IM ?
Also du machst eine Hardwareänderung, aktualisiert die Gerätekonfiguration dementsprechend, und ladet dies und dann bekommst du die Fehler ?
Kannst du ausschliesen dass bei die Hantierung werden die Teile nicht korrekt zusammengeklickt ?
Ich habe erlebt dass die ET200SP emfindlich ist bei die Verbindung zwischen die benachbarte Module. Man muss sie heftig zusammenpressen um sicher zu sein sie haben einen guten Kontaktierung.
Zuletzt bearbeitet: