Hallo,
ich habe bei dem fb 58 so verstanden das ich nur mein Istwert als Real und mein Sollwert als Real anparametrieren brauch und dann als Ausgang Qpulse wo ich mein schütz anschließe sowie eine Null an man_on
fb58.JPG
Jetzt meine Frage wo ist mein Fehler. Irgendwie hab ich da ein Brett vorm Kopf.


MfG
Hugo
 
Zumindest wird auch die Abtastzeit gebraucht, sonst funktioniert derRegler nicht. Hast du den Aufruf im OB35? Da muss er rein und dann die Zeit vom OB35 nehmen...

Grad gesehen: "Der Optimierer berechnet in Phase 1 die Abtastzeit und trägt sie in CYCLE ein."
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich geh mal davon aus, dass du den FB im OB3x aufrufst.
Evtl. Musst du auch einmal den Selftuner ausführen, oder hast du die Regelparameter selbst eingestellt?

Kann dir leider grad nich mehr sagen, hab z.Zt. Kein Step7 hier.

Willst du echt damit ein Schütz ansteuern? Oder hast du ein Halbleierschütz/-relais.


So nun hab ich Step7 hier:
Öffne mal den Datenbaustein, dann kannst du die Parametersicht (STRG+F6) einstellen, da kannst du alle wichtigen Parameter für den Regler einstellen.
Habe dir mal ein Beispiel von meinem hinzugefügt. Wichtig ist, die Abtastzeit ist die Zykluszeit in der der Regler aufgerufen wird. Und Mindestimpuls/Periodendauer muss kleiner als Periodendauer sein,
sonst tut der Impulsformer nicht und das ist eine lustige Fehlersuche :).
Es reicht wenn du den OB3x alle 100ms oder 500ms aufrufst, das ich hier 50ms habe, ist vom Kunden vorgegeben worden.
 

Anhänge

  • pid.PNG
    pid.PNG
    9,3 KB · Aufrufe: 44
Zuletzt bearbeitet:
Moin Leute,

kurze Frage zum FB58: Muss der eigentlich zwingend in den OB35, oder kann ich den auch einfach in
einem FC aufrufen?

Ich hänge gerade bei der Inbetriebnahme fest. Der Ausgang LMN bewegt sich gar nicht, es steht zwar ein Sollwert dort, aber der ist starr.
Zudem kriege ich die Selbstoptimierung nicht ans Laufen. Bisher sind nur PV_IN, SP_INT und LMN beschaltet.

Hat jemand Tipps, was ich im Vorfeld einstellen muss, damit die Optimierung sauber durchläuft?

Danke euch!

Grüße
Step7
 
kurze Frage zum FB58: Muss der eigentlich zwingend in den OB35, oder kann ich den auch einfach in
einem FC aufrufen?
ja, bzw. den FC dann im OB35 aufrufen
Ich hänge gerade bei der Inbetriebnahme fest. Der Ausgang LMN bewegt sich gar nicht, es steht zwar ein Sollwert dort, aber der ist starr.
Zudem kriege ich die Selbstoptimierung nicht ans Laufen. Bisher sind nur PV_IN, SP_INT und LMN beschaltet.

Hat jemand Tipps, was ich im Vorfeld einstellen muss, damit die Optimierung sauber durchläuft?
mal grundsätzlich F1... Ansonsten ob die "Selbstoptimierung" was bringt, oder man vielleicht lieber selber einigermaßen passende Parameter hernimmt?
 
Aendere mal den Istwert ins Gegenteil wo du jetzt stehst.Select 2 ist Pulsweitenmodulation.
Das ist dann ein Rechteck mit variablem ein/aus Anteil.
 
...Ich habe die Datenbausteine online gelöscht und das gesamte Programm erneut auf die SPS geladen. Aktuell wird jedoch kein Stellwert ausgegeben; der Ausgang bleibt permanent auf ‚0‘, obwohl sich der Istwert (PV_IN) laufend ändert.

Der FC wird jetzt im OB35 aufgerufen. Ein manueller Reset wurde bereits durchgeführt, brachte aber keine Besserung. Bei einer anderen Steuerung funktionierte der Baustein unter identischen Bedingungen sofort, dort werden auch ohne Zielwert (SP_INT) bereits Werte am Ausgang (PV) angezeigt.

1777889845977.png
 
es ist völlig egal was ich beim SP_INT mache....ich habe auch jetzt die Werte immer mal gewechselt...es passiert nichts...in der Regle ist es doch dann immer der Baustein, der nicht richtig funktioniert....was könnte es noch sein... ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe nun nochmal komplett alles gelöscht...und nochmal drauf geladen und jetzt kommt ein Wert....ok der erste Step ist schonmal gemacht...
Wie gehe ich nun am besten bei der Selbstoptimierung vor ? Einfach einen Wert vorgeben, dann auf Selbstoptimierung und schauen was passiert ? Wieviel "Wert" sollte zwischen Soll/Ist liegen ?
 
Zurück