Fehler bei der übertragung von CoE Startup Daten

da_kine

Level-2
Beiträge
562
Reaktionspunkte
199
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grüße euch,

ich habe die Baugruppenkonfiguration einer EL3074 aus dem CoE-Online nach Startup kopiert. Jetzt bekomme ich immer nach dem ich die SPS in Run-Mode setze die folgende Fehlermeldung:

Fehler.png
Das ist die Online-Ansicht:

CoE-Online.png

Und hier die Startup Konfiguration:
CoE-Startup_1.png

CoE-Startup_2.png

Das sollte doch so passen... Oder habe ich da irgendwas übersehen?
 
Hallo,

in der Beschreibung steht das 0x80nD:0 Read-Only ist.
1716132525582.png

Deshalb kommt meiner Meinung nach die Fehlermeldung.

Ich kenne eigentlich nur die Variante, dass man tatsächlich die Sub-Indexe einzeln hinzufügt:
1716133123505.png
Analog das gleiche für die anderen 3 Eingänge.

Was ich noch nie probiert habe ist dieser Haken "Complete-Access". Könnte mir vorstellen, dass das auch funktioniert:

1716133263424.png

1716133305627.png
 