Hallo zusammen,
ich glaube das ist meine erste Anfrage im Forum
Ich bin im Thema "Stringverabeitung" unter TIA nicht besonders bewandert. Sollte ich etwas falsch interpretieren, bitte ich Vorab um Entschuldigung!
Wir hatten vor kurzer Zeit einen Anlagenausfall an einer Etikettier Anlage--> CPU-Stopp (CPU 1517-3 PN/DP). Der CPU Fehlerspeicher hat uns dann zu sonderbaren Einträgen in einem Datenbaustein geführt. siehe Anhang
DB10006.DBX1816.0 --> String [254]
Beobachtungwert:
X#(00 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
Dieser DB dient als Eingang für Chargendaten, die von einem übergeordnetem System an die SPS übertragen werden.
Von dort werden ausgewählte Daten (meist als String) in einen anderen Datenbaustein übertragen. Hier wird der "S_Move" Befehl genutzt. Der ZielDB ist fast gleich aufgebaut. Auch String [254]
Stoppursache: "Der adressierte String hat eine falsche Längenangabe!
Nach kurzer Einarbeitung könnte der Beobachtungswert eine Ascii folge sein??.
In anderen Beiträgen habe ich gelesen dass die ersten Ziffern die länge des Strings angeben. Dann die Zeichenfolge. Bin ich hier auf der richtigen Spur und könnte mir Vll. kann mir jemand einen Tip geben ob ich ich das im Netz genauer nachlesen kann? Vll. kennt auch jemand das Problem.
Alternativ denke ich darüber nach ob es sich bei diesem Wert um eine Speicher Adresse handelt. Der S_Move Befehl wird (glaube Standartmäßig bei Strings mit mehreren Zeichen) mit einem Pointer beschrieben!
Die Fehlersuche läuft noch. Ich denke dass dieser DB nur von „Extern" über OPC-UA beschrieben wird. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Meine Kollegen die sich um das Scada System kümmern, sagten dass es nahezu ausgeschlossen ist, dass diese Werte von Scada kommen.
In Folge werden wir auch versuchen im Fehlerfall die SPS nicht in Stop Laufen zu lassen. Das ist aber ein anders Thema.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Tobias
ich glaube das ist meine erste Anfrage im Forum

Ich bin im Thema "Stringverabeitung" unter TIA nicht besonders bewandert. Sollte ich etwas falsch interpretieren, bitte ich Vorab um Entschuldigung!
Wir hatten vor kurzer Zeit einen Anlagenausfall an einer Etikettier Anlage--> CPU-Stopp (CPU 1517-3 PN/DP). Der CPU Fehlerspeicher hat uns dann zu sonderbaren Einträgen in einem Datenbaustein geführt. siehe Anhang
DB10006.DBX1816.0 --> String [254]
Beobachtungwert:
X#(00 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
Dieser DB dient als Eingang für Chargendaten, die von einem übergeordnetem System an die SPS übertragen werden.
Von dort werden ausgewählte Daten (meist als String) in einen anderen Datenbaustein übertragen. Hier wird der "S_Move" Befehl genutzt. Der ZielDB ist fast gleich aufgebaut. Auch String [254]
Stoppursache: "Der adressierte String hat eine falsche Längenangabe!
Nach kurzer Einarbeitung könnte der Beobachtungswert eine Ascii folge sein??.
In anderen Beiträgen habe ich gelesen dass die ersten Ziffern die länge des Strings angeben. Dann die Zeichenfolge. Bin ich hier auf der richtigen Spur und könnte mir Vll. kann mir jemand einen Tip geben ob ich ich das im Netz genauer nachlesen kann? Vll. kennt auch jemand das Problem.
Alternativ denke ich darüber nach ob es sich bei diesem Wert um eine Speicher Adresse handelt. Der S_Move Befehl wird (glaube Standartmäßig bei Strings mit mehreren Zeichen) mit einem Pointer beschrieben!
Die Fehlersuche läuft noch. Ich denke dass dieser DB nur von „Extern" über OPC-UA beschrieben wird. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Meine Kollegen die sich um das Scada System kümmern, sagten dass es nahezu ausgeschlossen ist, dass diese Werte von Scada kommen.
In Folge werden wir auch versuchen im Fehlerfall die SPS nicht in Stop Laufen zu lassen. Das ist aber ein anders Thema.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Tobias