TIA Fehler beim Laden in TIA V19 sp3

Anasalali

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Hat jemand diesen Problem mit TIA V19 gehabt, dass wenn ich kleine Änderungen im Software vornehme, kann ich weder Software noch Hardware in PLC laden.
Mir wird wie im Bild angezeigt.
Laufende Aufträge im Gerät verhindern das Laden. Ich habe sowas mit den vorherigen Versionen nie erlebt.

LG
fd1fb06b-42d3-4bd2-adec-37967743dd81 (1).jpg
 
In dem Fehlerbeschreibung steht:

"Bitte wenden Sie sich an SIMATIC Customer Support"

Was hat Siemens dazu gesagt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Derart kryptische Fehler hatte ich auch schonmal. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich sie durch vollständiges Übersetzen oder einen Neustart des Programms entfernt hab. Aber eins von beidem war es, den Siemens Support hab ich nie damit kontaktiert.
 
Die Fehlermeldung sagt ja was du machen sollst.. jetzt muss Siemens nur noch hoffen, dass sich ihre Anwender auch daran halten was ihnen in der Fehlermeldung empfohlen wird
 
Es gibt im Projekt einen Ordner der heißt "IM" wenn man diesen löscht und das Projekt neu übersetzt, geht alles wieder!
 