Hallo zusammen,

wir bekommen von einer Anlage ein Freigabe Signal wenn die Not-Aus Einrichtung nicht ausgelöst ist, da unsere Anlage sonst mit ausgeschaltet werden muss. Das Signal soll über einen potentialfreien Kontakt an unsere Anlage angeschlossen werden und muss fehlersicher sein.
Das Signal wird an einer S7-1200 mit Fail Safe verarbeitet.

Reichen dafür zwei Relais oder muss man dafür etwas anderes benutzen?
 
Ich würde statt der Vier Relais ein Sicherheitsschaltgerät wie z.B. Pilz PNoz X2.8P verwenden. Das braucht nur ein Drittel vom Platz und ist genau für sowas konstruiert. Querschlusserkennung, Plausibilitätsprüfung und in the box.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde statt der Vier Relais ein Sicherheitsschaltgerät wie z.B. Pilz PNoz X2.8P verwenden. Das braucht nur ein Drittel vom Platz und ist genau für sowas konstruiert. Querschlusserkennung, Plausibilitätsprüfung und in the box.
Das PNOZ passt - meiner Meinung nach hier - nicht.
Es hat keinen Öffnerkontakt für die Rückführung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das s7 ist wie dafür gemacht, nutze ich regelmäßig
Das s7 bzw. das Siemens Gegenstück verwenden wir auch.
In dem Fall (Die Relais sitzen im eigenen Schrank und nicht beim Partner) muß man ein paar Dinge beachten.

@s_kraut
OK mit dem x2.8 mit Öffner geht es.
Hab nicht gewusst, dass es das Relais mit NC gibt
 
Das s7 bzw. das Siemens Gegenstück verwenden wir auch.
In dem Fall (Die Relais sitzen im eigenen Schrank und nicht beim Partner) muß man ein paar Dinge beachten.

@s_kraut
OK mit dem x2.8 mit Öffner geht es.
Hab nicht gewusst, dass es das Relais mit NC gibt
Habe ich lange Zeit auch nicht gewusst.

Aber das S7 scheint auch seine Vorteile zu haben..

BTW. die Siemens Teile scheitern bei der Manipulationssicherheit oder? alles per DIP-Schalter einfach machbar.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe ich lange Zeit auch nicht gewusst.

Aber das S7 scheint auch seine Vorteile zu haben..

BTW. die Siemens Teile scheitern bei der Manipulationssicherheit oder? alles per DIP-Schalter einfach machbar.
Das Siemens Gegenstück zum s7 hat keine DIP-Schalter
 
BTW. die Siemens Teile scheitern bei der Manipulationssicherheit oder? alles per DIP-Schalter einfach machbar.
Irgendwie muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen,
wenn einer meint er müsste Schalter am Sicherheitsrelais
umschmeißen, der überbrückt wahrscheinlich auch die Sicheitskontakte.
Dann benötigen wir in aller Konsequenz, einmal Schrauben am SI-Relais,
einmal anziehen, dann nicht mehr lösbar. Genauso mit Konfigurations
Schalter, einmal einstellen, dann brechen Sie ab.
 