Hallo Oberchefe,
es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die Typenschilder der >25 alten Jahre Geräte wohl nicht passen. Wir haben noch ein weiteres Gerät besorgt ( alle nun mit der gleichen Bestellnummer ) und dort funktioniert die Firmware.
Man kann übrigens in der Systemsteuerung des Gerätes nachschauen, was es für eine Variante ist. Das habe ich auch leider zu spät gesehen.
Dort sieht man die Gerätekonfiguration => P0:RS232 P1
H+ ( also Port 0 RS232 und Port 1 DH+ ). Die anderen Geräte waren Control Net Varianten ( obwohl laut Typenschild DH+ ).
Wieder was dazugelernt, danke noch einmal für die Unterstützung.
es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die Typenschilder der >25 alten Jahre Geräte wohl nicht passen. Wir haben noch ein weiteres Gerät besorgt ( alle nun mit der gleichen Bestellnummer ) und dort funktioniert die Firmware.
Man kann übrigens in der Systemsteuerung des Gerätes nachschauen, was es für eine Variante ist. Das habe ich auch leider zu spät gesehen.
Dort sieht man die Gerätekonfiguration => P0:RS232 P1

Wieder was dazugelernt, danke noch einmal für die Unterstützung.