Hi Sagas,
die Genauigkeit ist mir recht egal, es ist wichtig, dass die Endpositionen erreicht werden!
Die RL haben alle eine relativ lange Laufzeit (~25-30s), von daher wäre das kein Problem.
Das System hat pro PL jeweils zwei gegeneinander verriegelte Taster für UP & DOWN (HW & SW-Verriegelt). Ebenso sind Gruppentaster in den Stockwerken.
Wir ein Taster kleiner einer einstellbaren Zeit getastet, so fährt der RL nur die Zeit, die der Taster gedrückt ist (Tastfahrt). Hiermit werden kleine Positionsänderungen erreicht.
Wird der Taster länger als die individuell eingestellte Tastzeit gedrückt, so geht der RL in eine Endlagenfahrt. Diese wird durch die Endlage der RL mechanisch unterbrochen und/oder durch die max. eingestellte Richtungslaufzeit des
jeweiligen RL.
Wird nun eine Endlagenfahrt gemacht und diese kurz unterbrochen, zB. beim Schließen um noch ein paar Lüftungsschlitze offen zu haben, so begibt sich der RL dann ja in die Tastfahrt.
Nun hat man die gewünschte Pos erreicht und legt sich schlafen. Morgens fährt man den RL über eine Endlagenfahrt hoch und siehe da, das Teil fährt nicht 100% hoch, sondern glaubt kurz vor der Endlage das Ende bereits erreicht zu haben.
Hier schlägt weder die mechanische Endlage des RL, noch die absolute Laufzeit zu. An dieser Stelle ist die virt. Pos bereits auf "Endlage" und sperrt das System.
Durcheinander ist das System durch die kurzen Taststöße für die Lüftungsschlitze gekommen.
Und hier glaube ich, dass der Oscat-FB aus dem Tritt kommt, da ich seine eigentliche Funktion nicht nutze. --> also selber machen!
Gruß
Tobias