!Habe ich eine defekte CPU gekauft ?
!
Die Möglichkeit besteht.
Hast Du die CPU auch am Netz?
Ist der Adapter in Ordnung?
Erkennt der Adapter die Buskonfiguration?
Du solltest die CPU erst einmal Urlöschen, da die Einstellungen eine Kommunikation mit deinem Adapter verhindern.
Muß die Schnittstelle dieser CPU die Spannung für den Adapter bringen ?
Kann ich mir auch nicht vorstellen. War aber mein letzte Hoffnung das die CPU anders ist. Ich bin traurig.Ich kann mir nicht vorstellen, das Siemens eine CPU baut die anders kommuniziert wie andere! Und wie soll denn sonst solch ein Adapter funktionieren?
Speiße halt einfach die 24V mit einem Zwischenkabel händisch in deinen Adapter, es wäre nicht die erste CPU wo diese herausgeführte Spannung aus irgend einem Grund defekt ist,
und nicht die erste, bei ders keinem auffällt, da div. Programmieradaptervarianten diese Spannung nicht benötigen.
CPU-Seite ---- Adapter Seite
3 --- 3
8 --- 8
Externe Spannungsquelle --- Adapter
+24V ---> Pin 7
GND ----> Pin 2
Mfg
Manuel
Ja --> Siemens kann das.Kann mir noch jemand verbindlich sagen von welcher Spannung sich der PC-Adapter 5.1 versorgt ?
Harald6.2 Allgemeines schrieb:Der Adapter erhält seine Stromversorgung über die MPI/DP-
Schnittstelle. Ein Betrieb ist nur mit solchen Schnittstellen
möglich, die 24V DC und 5V DC liefern. Die in der Tabelle
“Technische Daten” (Kapitel 7) geforderten Spannungen und
Ströme müssen zur Verfügung stehen.
Selbstverständlich JA, wenn die MPI/DP-Schnittstellen nicht kaputt sind.Bringt die CPU 6ES7 318-2AJ00-0AB0 alle diese Bedingungen ??
Glückwunsch! Dann kannst Du Deine CPU nutzen.Mit CP5611 und MPI-Kabel funktioniert die Kommunikation !!