Ich habe ein OP 17 am Profibus betrieben zur S7 315 DP. Zum projektieren verwende ich Pro Tool Pro. Das ganze läuft auf einem Siemens-Fujitsu Notebook. Ich kann machen was ich will, ich bekomme einfach keine Verbindung hergestellt. Der OP steht auf Transfer und nach Übertragung vom PC gibt es die Meldung Verbindung nicht ok. Was kann ich hier noch tun?
Musste ich auch mal nutzen. Mein erstes Prob war, dass es ein OP17 micro war und kein OP 17.
Macht der Einkauf gerne, weils billiger ist. Kann aber leider nur PPI.
Dann bin ich mir auhc gar nicht sicher ob das OP17 überhaupt Profibus kann. Kann ich morgen in der FA. mal nachschauen. Bin aber der Meinung, dass das OP17 nur MPI kann. Schau doch mal nach.
Ansonsten muss man Protokolle ja auch noch expliziet am OP einstellen.
z.B. beim OP277 (benutze ich sehr häufig) muss man Ethernet erst über die Systemeinstellungen am OP einstellen.
Würde dort erstmal nachschauen was eingetsellt ist als Protokoll.
statt irgendwo nachzusehen würd ich vorschlagen wir schlagen das handbuch auf und schauen in tabelle 16-2 und stellen fest, dass sowohl das OP17-DP als auch das OP17-DP12 PPI, MPI und Profibus DP in verbindung mit S7 unterstützt ... wenigstens brauchen wir jetzt nicht bis morgen warten
@Mütze
Also ich bin mir ziemlich sicher, das du keine Ahnung hast was ein OP17 ist, bzw. neuerlich war.
Wenn du es wissen tätest, würdest du mit Sicherheit nicht "niedlich" dazu sagen.
Auch bin ich mir relativ sicher, das das Panel nur seriell projektiert werden kann,
das hat aber nichts mit der Verbindung zur Steuerung zu tun.