TIA Frequenzumrichter über die SPS ansteuern

Böörni

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

zurzeit versuchen wir einen Motor mit einem Frequenzumrichter zu regeln welcher mit einer SPS verbunden ist

Eckdaten:

-ET200SP
-G120 Cu250S-2PN
-Asynchronmotor
-Tia V19

das verbinden hat funktioniert und wir können den Motor auch schon über die Steuertafel steuern. Jedoch würden wir Drehzahl und Funktion (An/Aus) nun gerne mit Tastern oder Analoge Signale (Poti) im Tia Portal realisieren.

Mit welchen Bausteinen realisiert man sowas?
Hat vielleicht jemand ein Beispiel?

grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie ist der FU denn angeschlossen? Über Profinet/Profibus oder hartverdrahtet?

Die Taster und analoge Signale (Poti) werden also auf der ET200SP eingelesen oder wie versteht man das nun?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Grunde braucht man dafür gar keinen Baustein, sondern lediglich E/A-Adressen, die man beschreibt.
PZD1 zum Beispiel als Steuerwort und PZD2+3 als Doppelwort für den Drehzahlsollwert.
Wichtig ist im Steuerwort Bit 10 "Führung PLC" zu setzen, sonst hört der Umrichter nicht zu.
 
Hi, wir haben ein Webinar (siehe Teil1 Drehzahlachse) zu dem Thema gemacht. Dort werden 3 Möglichkeiten gezeigt. E/A Adressen beschreiben, FB Sinaspeed und Technologieobjekte. Vielleich hast Du ja Lust Dir das Webinar (kostenfrei) anzuschauen.


LG
Harald
 
ich habe den SinaSpeed genommen und ihn wie folgt konfiguriert:
1728464658708.png

Du musst den HWIDSTW und den HWIDZSW Port noch konfigurieren.
Evtl. weiss jemand aus dem Stehgreif, wie das geht, sonst kann ich noch mal nachsehen, wie das war. Irgendwo in der GSD war das
 
Zurück
Oben