Hallo liebes Forum,

ich möchte meinen Frequenzumrichter (Sinus Penta) von Firma Santerno durch HMI steuern. Dieser Frequenzumrichter hat Schnittstelle RS485.

mein HMI(OPUS A3 oder A6 Display) ist von Firma Wachendorff. dieses HMI hat J1939 und CANopen Protokoll. und ich möchte jetzt einen Konverter kaufen , der Protokoll J1939 oder CANopen zu RS485 umwandelt.
Meine Fragen jetzt sind:
1: kann ich überhaupt meinen Frequenzumrichter ohne SPS ansteuern?
2: ist es möglich Protokoll von J1939 oder CANopen zu RS485 umzuwandeln?
3: welche Schwierigkeiten und Probleme, die ich bekommen würde, wenn ich kein SPS verwende.




wäre über Hinweis sehr dankbar.

Gruß




 
RS485 definiert kein Protokoll sondern eine Schnittstelle (nur die Physik).
Das spannende wird also die Wandlung der Can-Protokolle auf das vermutlich serielle Format des Umrichters.
Im Prinzip musst Du die Parameterstruktur des Umrichters in der Programmierung des HMI abbilden.

Der Protokollumsetzer kann schnell so teuer wie eine kleine SPS werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
vielen Danke Weißnix für schnelle Antwort.

HMI wird mit Codesys visualisiert. also Im Prinzip Kann ich meinen Frequenzumrichter ansteuern?

Danke
 
Im Prinzip ist alles möglich.
Wenn Codesys, dann ist ein CAN-Buskoppler denkbar, an dem dann ein passendes RS485-Schnittstellenmodul hängt.

Im Detail halte ich mich da aber zurück.
 
Aber im Detail ist es dann doch eher so, wie im Beitrag #2 beschrieben ...

Gruß
Larry
 
Es scheint so, als ob man in dem HMI des TE (OPUS A3) auch eine Soft-SPS auf Codesys-Basis laufen lassen kann? (die Produktbeschreibungen sind da ziemlich dürftig). Da könnte er vielleicht tatsächlich einen FU mit CAN-Bus direkt steuern? Doch ob es seinen FU auch mit CAN-Schnittstelle gibt?? Die Standard-RS485-Schnittstelle des FU versteht Modbus RTU.

@sps77
Warum willst/sollst Du Deine Aufgabe mit diesen, hmm, exotischen Geräten (HMI und FU) lösen? Da kennen sich vermutlich nur wenige Leute mit aus.
Können diese Geräte was spezielles was wir nicht wissen?

Harald
 
Danke Harald für Infos,

das liegt nicht an mir, sondern an Betreuer. Also sie haben hier in der Firma ein HMI (OPUS A3) von Firma Topcon und sie steuern einen Verbrennungsmotor mit diesem HMI an. der Betreuer will gerne mit gleichem HMI einen Elektrogerät auch ansteuern, wobei wird Frequenzumrichter (Sinus Penta) ohne SPS parametrier und steuern.
HMI wird mit Codesys oder CANopen visualisiert. ich wiess nicht wie ich anfangen kann. deswegen habe ich mich an diese Forum gewendet.

Danke
 