Hallo SPS-Forum,
ich habe ein komisches Phänomen, dass ich mir nicht erklären kann und hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt.
Verwendete Hardware:
CPU 1512SP F-1PN
G120C PN
Die CPU ist am Port 3 mit einem S210 an Port 1 verbunden
Der G120C ist am Port 1 mit diesem S210 an Port 2 verbunden
Die S210 nutzt IRT, der G120C normales RT.
In der Topologie ist nur eine Verbindung zwischen CPU-Port3 und S210-Port1 vorhanden.
Verwendete Software:
TIA V16 + Update 4
Startdrive V16 + Update 5
Die Anlage ist komplett programmiert und in Betrieb genommen, die CPU und der G120C haben beide auf den Geräten keine roten LED's am blinken oder leuchten.
In der Online-Ansicht unter TIA V16 wird ebenfalls alles mit grünen Haken angezeigt.
Die Funktion des G120C ist vollkommen vorhanden und funktioniert (ebenfalls die Safety mit STO).
Wenn ich nun in der Meldungsanzeige in TIA reinschaue, so werden mir immer wieder Meldungen hier angezeigt, welche Meldungen von früher bzw. vom Neustart der Maschine sind, wo die CPU erst hochlaufen muss. In der Online-Diagnose wird dies auch so angezeigt, dass keine aktiven Meldungen vorhanden sind, aber diese Meldungen von der Meldungsanzeige in der Meldungshistorie des Antriebs angezeigt werden.
Diese Meldungen in der Meldungsanzeige lassen sich nicht per Quittieren-Button entfernen, ebenso nicht durch ein Quittieren-Signal in der Verfahr-Logik.
Was kann hierfür die Ursache sein?
Die Anlage funktioniert zwar einwandfrei, aber stutzig machen mich diese Meldungen in der Meldungsanzeige schon.
Danke für Eure Hilfe
mfg Wolfgang
ich habe ein komisches Phänomen, dass ich mir nicht erklären kann und hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt.
Verwendete Hardware:
CPU 1512SP F-1PN
G120C PN
Die CPU ist am Port 3 mit einem S210 an Port 1 verbunden
Der G120C ist am Port 1 mit diesem S210 an Port 2 verbunden
Die S210 nutzt IRT, der G120C normales RT.
In der Topologie ist nur eine Verbindung zwischen CPU-Port3 und S210-Port1 vorhanden.
Verwendete Software:
TIA V16 + Update 4
Startdrive V16 + Update 5
Die Anlage ist komplett programmiert und in Betrieb genommen, die CPU und der G120C haben beide auf den Geräten keine roten LED's am blinken oder leuchten.
In der Online-Ansicht unter TIA V16 wird ebenfalls alles mit grünen Haken angezeigt.
Die Funktion des G120C ist vollkommen vorhanden und funktioniert (ebenfalls die Safety mit STO).
Wenn ich nun in der Meldungsanzeige in TIA reinschaue, so werden mir immer wieder Meldungen hier angezeigt, welche Meldungen von früher bzw. vom Neustart der Maschine sind, wo die CPU erst hochlaufen muss. In der Online-Diagnose wird dies auch so angezeigt, dass keine aktiven Meldungen vorhanden sind, aber diese Meldungen von der Meldungsanzeige in der Meldungshistorie des Antriebs angezeigt werden.
Diese Meldungen in der Meldungsanzeige lassen sich nicht per Quittieren-Button entfernen, ebenso nicht durch ein Quittieren-Signal in der Verfahr-Logik.
Was kann hierfür die Ursache sein?
Die Anlage funktioniert zwar einwandfrei, aber stutzig machen mich diese Meldungen in der Meldungsanzeige schon.
Danke für Eure Hilfe