Industrietauglich wäre, wenn der PNIO-Feldbus wirklich völlig unabhängig vom Leitsystem-Ethernet wäre.
Kann es nicht sein solange es in der Büchse nur eine Routing Tabelle gibt.
Und das ist es mit den 2 internen Schnittstellen nicht. Und da gibt es keine Fehlermeldung oder sonstwas, geht halt einfach nicht.
Es kann auch keinen Fehler geben weil die CPU, wie der Automatisierer, nicht weiß dass das gleiche Subnetz hinter dem Gateway nochmal ist.
 