Ich habe eigentlich nur dieses Gerät im Einsatz.
Da war aber alles so wie man es sich wünscht.
Ausgepackt, installiert, in Betrieb genommen, läuft.
Vorhergehende Beratung war top.
Wir haben den Typ bis 600Hz und mit Betriebsartenumschaltung im Einsatz.
Verwendung an einer Großformat-Holzbau-CNC mit innerer und äußerer Schutzumhausung.
Bei Freigabe durch dreistufigen Sicherheits-Freigabe-Taster von Euchner an der Handbedien-Flasche und Poti auf (sehr) niedriger Geschwindigkeit - laut C-Norm - kann die äußere Umhausung betreten werden.
Die Freigabe durch den Euchner-Taster schaltet das Dold-Gerät von Stillstandswächter auf SLS-Betrieb.
Bei Stillstand der Bewegungen kann das innere Feld betreten werden ohne Betätigung und ohne Fall der Sicherheitskette.
Bei langsamer Bewegung kann im Nahfeld der Anlage die Bearbeitung kontrolliert werden.
Wenn der äußere Schutzkreis geschlossen ist, kann die Anlage auf hoher Geschwindigkeit betrieben werden.
Das Ganze über F-CPU.
Was mir wirklich gut gefallen hatte, war das total simple Nachrüsten der Funktion nur durch kurze Brücken vom Umrichter-Ausgang zum Frequenzwächter und dass keine haarsträubenden "Abnahme-Orgien" ala Siemens Sinamics Extended Safety durchlaufen werden müssen.
Auch die Funktion und Diagnose ist simpel und einleuchtend. Kann man von Big$ nicht immer sagen. Wie KEB oder Schneider hier sind hab ich keine Erfahrung.
Das alles Hand und Fuß hat, ordentlich dokumentiert und auf Funktion getestet wird versteht sich von selbst.
@rostiger Nagel
Softstart-Brems-Kombigeräte sind wieder ein eigenes Thema.
Habe hier auch schon diverse Erfahrungen mit Peter Electronic machen dürfen und baue seitdem nur mehr Emotron TSA mit Profinet ein.
Die haben eine stabile Bypass-Schaltung integriert, steuern sich selbst den vorgeschalteten Schütz an und machen Drehmoment-Regelung zum Anlauf auf allen 3 Phasen. Motorstrom und I²t-Auswertung kommen dann auch als Prozesswert über Profinet an.
Gegenstrombremsung bei extremen externen Schwungmassen ist ebenfalls möglich.
Die Sicherheitsfreigabe der Safety-Baugruppen gibt dabei M- und P- schaltend die Spannung für den Vorschütz frei.