Guten Abend die Kollegen,

Ich habe wirklich wieder ein Problem und weiß nicht wie ich das lösen kann.

wir haben in der Firma als Standard immer S7 1500 CPU genommen, und unsere Software ist zu 100 % AWL.
Heute haben wir einen neuen Auftrag im Haus, dass der Kunde unbedingt der S71200 haben möchte, stehe ich da jetzt verzweifelt .... weil der S71200 kein AWL unterstützt.

:confused::confused::confused::confused: habt Ihr eine Idee wie man AWL in KUP oder auch FUP umwandeln kann ?
ich wäre sehr sehr sehr dankbar wenn Ihr mir helfen könntet.
Danke
 
Wenn der Code nicht explizit so geschrieben wurde, dass er umschaltbar ist (was geschriebener AWL-Code sehr selten ist) geht es nicht. Entweder neu schreiben oder dem Kunden eine 1500er einreden. Euer Vetrieb soll sich mal ins Zeug legen... Was sagt das Lastenheft zu Programmiersprache und Hardware?
 
Wie du schon schreibst, S5, der den Code geschrieben hat ist vielleicht schon in Rente.
Ich habe bei meiner ersten 1500er alles über Bord geschmissen. Die Steuerungen sind
nicht für AWL gedacht.

Da bin ich auch grade bei. Aber nur weil etwas Zeit ist. Wenn es später wieder stressig wird werden die letzten Baustein wohl auch einfach nur übernommen. Dann ist da halt auch etwas AWL bei :p
 
Die 1200er kann auch leider immer noch kein Graph !
Das AWL kannste am besten gleich in SCL umschreiben, dann haste auch gleich was für die Zukunft :)
Is ne schöne Aufgabe musste ich auch schon machen. Ansonsten funktioniert AWL sehr wohl noch und sehr gut bei der 1500er, allerdings sollte man davon wegkommen so langsam.
 