Hallo,
Es geht um eine Inbetriebnahme von einem Danfoss FU.
Wir haben einen Firmeneigenen Baustein geschrieben für die Danfoss FUs und vor dem (im CFC) ist ein normaler PCS7 APL Motorbaustein (MotSpdCl) geschaltet. Die kommunikation und alles passt weil ich schon den Sollwert im FU sehen kann. Das klappt alles. Das Problem ist der Motorbaustein selber. Er zeigt an dem Ausgang GrpErr eine 1 an und deshalb denk ich dass der Befehl FwdAut (ist auf 1)(ModLiOp = 1, AutModLi = 1) nicht durchkommt. In der Beschiebung des Bausteins gibt es aber keine Auskunft was die Sammelstörung auf 1 setzen könnte.
Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen , der schon mal Ähnliches hatte mit dem Baustein.
Vielen Dank schon mal und ein schönes langes Wochenende
 
Schau doch mal in die Visualisierung was für eine Störung anliegt.
Der Befehl FwdAut kommt nur durch wenn der Baustein auch Ready To start meldet.
Eine Sammelstörung kann von Interlock, Trip oder auch der Laufüberwachung kommen.
Ohne Visu ist es nicht leicht den Fehler zu finden.
 