TIA GSD-Dateien exportieren/importieren

Jupp2020

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit den GSD-Dateien auf verschiedenen PC's und benötige eure Hilfe.
Mein Field-PG ist schon länger im Einsatz und zeigt dieses Problem nicht.
Beim Kunden mußte wegen einem Virus (kein Corona) das TIA auf dem HMI-PC neu installiert werden.
Auf meinem Field-PG kann ich ein Projekt öffnen ohne Fehlermeldungen.

Auf dem Fremd-PC mit gleichem TIA-Softwarestand erscheinen aber beim Öffnen des gleichen Projektes folgende Meldungen:


GSD.png

Die GSD-Dateien stellt der Hersteller leider nicht mehr als Download zur Verfügung.
Besteht die Möglichkeit diese Dateien aus meinem TIA-Portal zu exportieren und auf dem Fremd-PC zu installieren?
 
Zuletzt bearbeitet:
Extras > Gerätebeschreibungsdateien (GSD) verwalten

Da kannst Du ungenutzt im Projekt liegende GSD entfernen, und die im Projekt enthaltenen GSD auf dem PC installieren.

Ansonsten kann man auch ganz normal mit Windows-Mitteln den Speicherpfad der interessierenden GSD-Dateien suchen (*), die zugehörigen Ordner und Dateien auf den anderen PC kopieren und dort mit obigem Dialog den Quellpfad zu den kopierten Dateien angeben und die Dateien installieren.

(*) Windows Explorer --> C:\ --> oben rechts im Suchfeld "gsdml-" eintippen
Je nach TIA-Version liegen die Dateien woanders, z.B.
C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V15_1\Data\XDD\GSD

siehe auch TIA Hilfesystem Thema "GSD-Datei installieren"

Harald
 
Zurück
Oben