Hallo,

derzeit stehe ich vor folgendem Problem:

Das Vorlageprojekt wurde in Englisch projektiert.

Das neue Projekt soll nun auf Deutsch sein.

Nun habe ich das Problem, wenn ich die Projektprache auf Deutsch umstelle, (dass ich alle HMI-Texte übersetzen kann) werden auch in der PLC die Netzwerke "übersetzt". Da die Kommentare aber alle mit der Projektsprache Englisch erstellt wurden, fehlen diese nun.

Wisst ihr, wie ich das HMI auf Deutsch anzeigen kann und die PLC auf Englisch lassen kann?

Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.

Liebe Grüße
Johannes
 
Hallo,

ich habe eine Lösung gefunden.

Unter "Werkzeuge" kann man sich alle Projekttexte anzeigen lassen. Wenn man nun nach "Kategorie" sortiert, kann man alle "Bausteinkommentare" vom Englischen ins Deutsche kopieren.