TIA HMI und PLC tauschen Variablen nicht aus

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hier mal ein paar bilder...
ich kann entweder HMI und PLC Verbinden
oder PC und eines der beiden (nur 1 MPI an PLC)
 

Anhänge

  • Screenshot 2024-04-19 131254.png
    Screenshot 2024-04-19 131254.png
    238 KB · Aufrufe: 19
  • WhatsApp Bild 2024-04-19 um 13.14.01_2fd967a5.jpg
    WhatsApp Bild 2024-04-19 um 13.14.01_2fd967a5.jpg
    89,1 KB · Aufrufe: 19
  • WhatsApp Bild 2024-04-19 um 13.14.57_f644a27c.jpg
    WhatsApp Bild 2024-04-19 um 13.14.57_f644a27c.jpg
    158,3 KB · Aufrufe: 19
hier mal ein paar bilder...
Ändere mal in der Meldeanzeige in den Eigenschaften/Allgemein bei Anzeige zu "(x) Meldepuffer". Dann siehst du da die komplette Meldehistorie inklusive "Verbindung aufgebaut"/"Verbindung abgebaut" ...

PS: siehe Bild
 

Anhänge

  • Meldehistorie.png
    Meldehistorie.png
    37,6 KB · Aufrufe: 4
Zuletzt bearbeitet:
und das wäre der SIemens adapter:
(brauche ich nur für mein Laptop)
 

Anhänge

  • WhatsApp Bild 2024-04-19 um 14.07.49_c9003086.jpg
    WhatsApp Bild 2024-04-19 um 14.07.49_c9003086.jpg
    205,1 KB · Aufrufe: 3
reicht dass so?
srry keine ahnung...
 

Anhänge

  • WhatsApp Bild 2024-04-19 um 13.14.01_2fd967a5.jpg
    WhatsApp Bild 2024-04-19 um 13.14.01_2fd967a5.jpg
    239,2 KB · Aufrufe: 13
  • WhatsApp Bild 2024-04-19 um 14.17.08_7877b881.jpg
    WhatsApp Bild 2024-04-19 um 14.17.08_7877b881.jpg
    217,4 KB · Aufrufe: 14
  • WhatsApp Bild 2024-04-19 um 14.17.08_a0ebe560.jpg
    WhatsApp Bild 2024-04-19 um 14.17.08_a0ebe560.jpg
    142,4 KB · Aufrufe: 14
  • WhatsApp Bild 2024-04-19 um 14.17.09_97232e61.jpg
    WhatsApp Bild 2024-04-19 um 14.17.09_97232e61.jpg
    239,2 KB · Aufrufe: 14
ich benutzte eine MPI schnittstelle da meine PLC nur das hat
(auf PC mit einem USB adapter)
Auf dem Foto sieht man in der Meldehistorie die dritte Meldung "140001 Verbindung abgebaut" Es besteht also keine Verbindung zwischen HMI und PLC, die Meldung mit der Wertübernahme ist nur ein Folgefehler.
--> Überprüfe die MPI-Verbindung (das Kabel) zwischen dem HMI und der PLC.

Auf deinen Fotos: Was genau ist das für ein (billig?)-Kabel? Hat das eine Typenbezeichnung, vielleicht Siemens Artikelnummer? Hat es RS485-Abschlußwiderstände?
In einer richtigen Industrieanlage nimmt man 2 Profibus-Stecker und Profibus-Kabel. Zum Testen/spielen am Schreibtisch kann man notfalls auch ein fertig konfektioniertes MPI-Kabel verwenden (max 3m).
 