Hysterese Baustein?

BastiMG

Level-1
Beiträge
266
Reaktionspunkte
0
Hallo zusammen,

gibt es einen Baustein der eine Hystere hat?

d.h. ich hab eine Eingangsgöße z.B. PAW200 und habe 2 Schaltpunkte

z.B. Höhe 200cm, Einschalten bei 120cm und Ausschalten bei 80cm ?
 
da brauch man keinen extra baustein für

das sind doch gerade mal zwei simple vergleicher

Code:
      U(    
      L     PEW  200
      L     120
      >=I   
      )     
      S     M      1.0
      U(    
      L     PEW  200
      L     80
      <=I   
      )     
      R     M      1.0
      NOP   0
 
Ja, so hab ich das auch gelöst. Hab halt gedacht es gibt da direkt was fertiges für!
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…