ich kann jetzt gerade nur vermuten, dass DWORD gewählt wurde, weil es einfacher zu handhaben ist als ein drei Byte großes Array anzulegen.
Das ein Byte des DWORD ungenutzt bleibt sollte sich aber in der Theorie nicht auf deine Applikation auswerten.
Könntest du bitte genauer beschreiben welchen Fehler du bekommst?
Davon abgesehen haben wir dieses Verhalten schon an die Entwicklung weitergeleitet und es wird geprüft warum DWORD verwendet wurde und ob in der neuen Version doch ein drei Byte Array angelegt wird.
Einen Fehler gibts nicht. Das Blöde ist nur, dass das letzte Byte vom DWORD, den Inhalt vom ersten Byte des nachfolgenden 16 Byte Bereich beinhaltet und sozusagen alles danach um 1 Byte versetzt ist. Das kann ja so nicht stimmen.
Naja, 3 Bytes kann man genauso gut verarbeiten, wie 2, 4 oder 5 Byte.
vielen Dank für deine Meldung, der Fehler wurde bewertet und beseitigt. Vor der Hannover Messe wird eine neue AX SOFTWARE SUITE / PC WORX Version freigegeben und zum Download bereitgestellt.
In der neuen Software Version kann eine solche GSD Datei fehlerfrei importiert werden. Im Anhang findest du eine funktionierende Gerätebeschreibung, die in einen aktuellen PC WORX Gerätekatalog eingelesen werden kann. Bitte die Datei vor dem Importieren umbenennen von "ICP DAS Co Ltd GSD Import.ZBCC.zip" nach "ICP DAS Co Ltd GSD Import.ZBCC"
Für weiter Fragen stehe ich dir gerne unter der Tel.+ 49 5281 946- 2888 zur Verfügung.
Gruß Eduard