- Beiträge
- 25.096
- Reaktionspunkte
- 8.086
-> Hier kostenlos registrieren
Doch, das habe ich auch empfohlen:In diesen Fall, wo IN mit ein Variabel beschaltet ist, glaubst du nicht dass die Lösung ist es mit eine Variabel zu beschalten der bei SPS Start einen Flanke erzeugt ?
Wenn die Gefahr/Möglichkeit besteht, daß IN im Zyklus1 schon 1 ist, dann müsstest Du den IN noch mit einem Zyklus1-Signal verknüpfen, oder die betreffenden Timer im OB100 mit IN=0 aufrufen.
PS: das war so gemeint:
		Code:
	
	                             +-----+
                             | TON |
             +-----+         |     |
 "mySignal"--| AND |---------|IN ET|-
"FirstScan"-o|     |   T#5s--|PT  Q|--...
             +-----+         +-----+
		Code:
	
	             +-----+
             | TON |
             |     |
"FirstScan"-o|IN ET|-
       T#5s--|PT  Q|--...
             +-----+Harald
			
				Zuletzt bearbeitet: 
			
		
	
								
								
									
	
		
			
		
		
	
	
	
		
			
		
		
	
								
							
							 
	 
  
 
		 
 
 
 
		
 
 
		
 
 
 
 
		 
 
 
  
  
 
		 
 
		 
 
		