Hallo zusammen,
ich hatte in den Foren unter diesem Thread etwas gefunden,was mir leider nicht geholfen hat und deshalb muss das Thema wieder aufschlagen.
Ich hab ein Problem mit der CPU 1515F-2PN.
Ich habe im Sicherheitsprogramm bzw. in F-Karten paar Änderungen vorgenommen und seitdem kann ich mein Programm nicht mehr einspielen.
Ich habe die HW- bzw. SW übersetzt bis auf paar Warnungen ist alles i.O.
Das Programm lässt sich aufgrund dieser Inkonsistenz nicht laden.
Durch den Support Kontakt auf Anhieb habe ich die CPU auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und Uhr gelöscht und neue einspielen wollen ohne Erfolg.
Eine andere Vorgehensweise habe ich wie folgt probiert:
Ich hatte schon in der Safety Administration die F-Ablaufgruppe gelöscht und neu angelegt, somit konnte ich das Programm laden, allerdings sind die neu angelegten auch leer.
Dadurch werden neue Safety-DBs generiert was mich irritiert, da ich aus dem alten FOB alles in den neuen reinkopiert habe, aber nicht weiß was ich durch Neuanlegen der FOB behalte und was löschen soll?
Vielen Dank vorab für hilfreiche Tipps
Gruß


ich hatte in den Foren unter diesem Thread etwas gefunden,was mir leider nicht geholfen hat und deshalb muss das Thema wieder aufschlagen.
Ich hab ein Problem mit der CPU 1515F-2PN.
Ich habe im Sicherheitsprogramm bzw. in F-Karten paar Änderungen vorgenommen und seitdem kann ich mein Programm nicht mehr einspielen.
Ich habe die HW- bzw. SW übersetzt bis auf paar Warnungen ist alles i.O.
Das Programm lässt sich aufgrund dieser Inkonsistenz nicht laden.
Durch den Support Kontakt auf Anhieb habe ich die CPU auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und Uhr gelöscht und neue einspielen wollen ohne Erfolg.
Eine andere Vorgehensweise habe ich wie folgt probiert:
Ich hatte schon in der Safety Administration die F-Ablaufgruppe gelöscht und neu angelegt, somit konnte ich das Programm laden, allerdings sind die neu angelegten auch leer.
Dadurch werden neue Safety-DBs generiert was mich irritiert, da ich aus dem alten FOB alles in den neuen reinkopiert habe, aber nicht weiß was ich durch Neuanlegen der FOB behalte und was löschen soll?
Vielen Dank vorab für hilfreiche Tipps
Gruß