Step 7 INT to 4-20mA

Jens_E

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin

Ich habe hier eine S7 314 mit einer SM334 Karte.

Ich habe auf einem HMI einen INT mit dem werte Bereich von 0-6000.

Diesen möchte ich dann auf der Ausgabekarte im Bereich von 4-20mA ausgeben.

0 = 4mA
6000 = 20mA

Wie gehe ich das am besten an?

Dankeschön im Voraus
 
Was für eine Analogkarte ist das denn? Scheint ja nur 2 Ausgänge zu haben
Sofern dein gewünschter Ausgang der erste Kanal ist, dann ist auch der zugewiesene Ausgang korrekt
 
müsste das auch so gehen?
Ja

Welche Analogbaugruppe SM334 genau hast Du? 6ES7 334-..........?
Z.B. bei der 6ES7334-0CE01-0AA0 schreibt Siemens im Handbuch:
Im Gegensatz zu den anderen Analogbaugruppen hat die SM 334 eine geringere Auflösung und die Analogausgänge haben keine Übersteuerungsbereiche. Beachten Sie dies, wenn Sie die Tabellen Analogwertdarstellung in den Ausgabeberiechen 0 bis 10 V und 1 bis 5 V und Analogwertdarstellung in den Ausgangsbereichen 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA lesen.
Eventuell musst Du den Ausgabewert auf 0...27648 begrenzen (limitieren)? Ich weiß nicht, wie sich der Analogausgang verhält, wenn man Werte 27649...32767 oder negative Werte an den Ausgang ausgibt. Im Zweifel einfach ausprobieren.

Ist auch die ausgangszuweisung so korrekt? Im Hardwaremanager ist die A-Adresse im bereich von 336..339 deklariert.
Welche Analogbaugruppe SM334 genau hast Du? 6ES7 334-..........?
Auf welchen Ausgang (welche Klemmen) willst Du den Wert ausgeben?
Welche CPU genau hast Du?
Wie ist bei der CPU das Prozessabbild der Ausgänge eingestellt?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja

Welche Analogbaugruppe SM334 genau hast Du? 6ES7 334-..........?
Z.B. bei der 6ES7334-0CE01-0AA0 schreibt Siemens im Handbuch:

Eventuell musst Du den Ausgabewert auf 0...27648 begrenzen (limitieren)? Ich weiß nicht, wie sich der Analogausgang verhält, wenn man Werte 27649...32767 oder negative Werte an den Ausgang ausgibt. Im Zweifel einfach ausprobieren.


Welche Analogbaugruppe SM334 genau hast Du? 6ES7 334-..........?
Auf welchen Ausgang (welche Klemmen) willst Du den Wert ausgeben?
Welche CPU genau hast Du?
Wie ist bei der CPU das Prozessabbild der Ausgänge eingestellt?

Harald
Die Karte :6es7 337 0ce01-0aa0 und
CPU: 6es7 314-1AG14-0AB0 /V3.3

Klemme 15/16 an der Baugrupe
 
Zurück
Oben