IPC 477C via Ethernet an eine CPU 314 2 PN/DP anschließen

TSI09

Well-known member
Beiträge
54
Punkte Reaktionen
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte mein Panel PC477C via Ethernet an meine CPU 314 2PN/DP anschließen. Habe Verbindungen eingerichtet.
Als Visualisierungsoftware verwende ich WinCC Flexible 2008 SP2.
Das Panel bekommt aber keine Verbindung zur SPS.
welche Schnittstelle muss ich im NETPRO für das Panel einstellen?
Ich habe jetzt HMI_IE eingestellt (siehe Screenshot)
Den HMI Loader habe ich auch auf Ethernet umgestellt. Project übertragen über Ethernet funktioniert somit habe ich eine funktionierende
Hardwareverbindung zwischen CPU und Panel.

Ist es egal an welcher Ethernet Schnittstelle ich am IPC hänge?

Muss ich am IPC noch etwas einstellen?

Danke für eure Hilfe

MFG

Markus NETPRO_CPU.jpg NETPRO_HMI.jpg
 

JesperMP

Well-known member
Beiträge
7.691
Punkte Reaktionen
1.645
Welche Einstellungen hast du bei den Verbindungskonfiguration in WinCC Flexible ?
"S7ONLINE" oder "softbus" ?
Ist Simatic Net installiert auf den IPC ?
 

BenR

Well-known member
Beiträge
51
Punkte Reaktionen
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
- stimmen die IP Adressen + Subnetze an allen Teilnehmern?
- kannst du die SPS vom PC477 aus anpingen?
- und am PC477 muss die "PG/PC Schnittstelle" auf Ethernet gestellt sein (findest du in der Systemsteuerung)
 
OP
T

TSI09

Well-known member
Beiträge
54
Punkte Reaktionen
0
Hallo,

Danke für eure Antworten aber bin e schon selbst draufgekommen.
Habe die PG/PC Schnittstelle am IPC nicht auf Ethernet umgestellt gehabt

MFG

Markus
 
Oben