Kopplung zwischen einfachem und H-System PCS7

daliborm

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen guten Tag,

wir haben ein einfaches PCS7 v7.0 System (CPU 414-3XM05) und ein H-System kundenseitig (417-4HT14, PCS v7.0). Verbindung über Ethernet. Wir sollten eine Kopplung über S7-Verbindungen realisieren.

Wenn jemand eine Kopplung zwischen H und nicht-H System gemacht hat (nicht unbedingt über Ethernet, Profibus kommt auch in Frage), wäre ich für die Info sehr dankbar.

Mit freundlichem Gruß,
Dalibor
 
Hallo Daliborn,
was benötigst du genau?

Habe da mal ein Screenshot gemacht, wie das in Netpro aussehen könnte.

Grüße,
 

Anhänge

  • Kopplung.jpg
    Kopplung.jpg
    190,2 KB · Aufrufe: 52
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Joerg,

wir versuchen mit der Kopplung über S7-Verbindungen.

Der Punkt ist, obwohl alles in NetPro so konfiguriert ist wie es sein sollte (zumindest laut Beschreibungen), sieht das einfache System diese Verbindung nicht. Er meldet imeer "Is being set up". Andererseits gleichfalls.
Und in der Software setzen wir besondere Bausteine für Kopplung zwischen H und nicht-H. Es ist DB anzulegen, Länge zu beachten und noch einige Parameter, aber trotzdem meldet der Baustein immer "Error". Aber, wenn man aus NetPro beobachtet, sieht das einfache System die redundante Verbindungen beim H-System die für anderen Zwecken konfiguriert sind (also Ethernet Verbindung ist da).

Ich sende einige Screenshots anbei.

Danke für die Rückmeldung.

Gruß,
Dalibor
 

Anhänge

Hallo Dali,
das kann so nicht klappen!
Schau Local ID und Parter ID ist immer gleich, ihr versucht eine Verbindung
zum selben AG aufzubauen.
S7_R ID 1
S7_ S ID 2
H1 CPU 1 ID 21
H1 CPU 2 ID 22

Am besten alles in die Tonne kloppen und nochmals anfangen, neue Verbindung usw.
Habe nochmals Screenshot mitgesendet.

Grüße,
 

Anhänge

Hallo Jörg,

wir haben die Verbindungen von gleicher Art zwischen unseren 2 einfachen CPU, mit gleichen IDs, und es funktioniert. Außerdem, hat NetPro beim Übersetzen nicht gesagt.
Aber werden wir versuchen. Ich melde mich.

Vielen Dank.

Herzlichen Gruß,
Dalibor
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jörg,

die Kollegen von der H-Seite haben einige Tests mit dem Brenner heute und wahrscheinlich teilweise morgen, und bei uns ist was ähnliches. Ich melde mich dann sobald wir das versuchen (hoffentlich morgen).

Welche Bausteine setztst du ein?

Mit freundlichem Gruß,
Dalibor
 
Hallo Jörg,

die Kollegen von der H-Systemseite haben heute und morgen weitere Tests mit dem Kessel. Wir würden dann am Freitag neu versuchen mit dem Vorschlag den Du gegeben hast.
Ich melde mich danach.

Gruß,
Dalibor
 
Hallo Jörg,

wir haben heute moren versucht mit der Änderung der IDs, wie Du vorgeschlagen hast, leider aber die gleiche Situation; alle andere Verbindungen sehen die beiden Seiten ("Set up"), nur diese eine noch nicht ("Is being set up").

(Wir haben also die Hardware gegenseitig noch einmal importiert und konfiguriert aber geht es noch weiter nicht.)

Hast Du eine Idee woran es liegen konnte, da eigentlich in NetPro nicht so viele Einstellungen vorzunehmen sind (CPs zum IE Netzwerk verbinden, S7-Verbindungen anlegen, activ/passiv und IDs beachten und das wäre es)?

Danke und Gruß,
Dalibor
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jörg,

wir haben heute weitere Versuche gemacht und doch geschafft die Kopplung herzustellen.
Es mußte man an der H-System Seite die zwei Ethernet Netzwerke zusammenspielen ("merge"), und dann hat es, mit den Bausteinen aus der S7H4_BSR, endlich funktioniert.


Ich bedanke mich und wünsche alles Gute,
Dalibor
 