WinCC KTP400 Basic keine Verbindung für Variablen

Sedamon

Level-2
Beiträge
43
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe eine ET200SP, ein HMI 1200 Comfort und ein HMI KTP400 Basic.
Das 1200 funktioniert einwandfrei.
KTP400 Basic: ich kann das Projekt ohne Fehler auf das Panel spielen, Text, Tasten, etc. werden auch angezeigt. Allerdings funktionieren die Variablen nicht, d.h. keinerlei Kommunikation mit den Variablen mit der CPU.
Wo könnte der Fehler sein?
Projekt erstellt mit TIA V19.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na Datum der Steuerung und Datum des Panel müssen halt übereinstimme.

Nein, das nicht. Andere Anwender haben sogar festgestellt, dass es überhaupt keine Rolle spielt.
Aber möglicherweise wird auch das bei zukünftigen Updates verhindert.

Die neuen Unified Panels und Panels der 2. Generation (ab einer bestimmten Runtimeversion) setzen SSL-Zertifikate ein, die ein Erstellungsdatum und ein Ablaufdatum haben. Wenn das aktuelle Datum des Panels außerhalb des Gültigkeitsbereichs des SSL-Zertifikats liegt, verweigert das Panel jegliche Kommunikation.

Dieser Fehler wird auch im Panel kurz angezeigt. So kurz, dass man ein Video davon aufnehmen muss, um den Text überhaupt lesen zu können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, das nicht. Andere Anwender haben sogar festgestellt, dass es überhaupt keine Rolle spielt.
ja "früher" mit älteren TIA-Versionen und älteren Images ging das

Dieser Fehler wird auch im Panel kurz angezeigt. So kurz, dass man ein Video davon aufnehmen muss, um den Text überhaupt lesen zu können.
Oder man baut in ein Bild eine Meldeanzeige für den Meldepuffer ein, die mindestens/auch Meldungen der Meldeklasse "System" anzeigt (sollte man einfach immer machen), dann kann man in aller Ruhe die Meldeereignisse detailliert so oft nachlesen wie man will.
 
Gibt es eine Möglichkeit das das Datum und Uhrzeit automatisch zu synchronisieren?
Wenn die HMI-Verbindung nicht aufgebaut wird (weil die Panel-Datum/Uhrzeit nicht innerhalb der Gültigkeit des Zertifikates liegt), dann kann die Uhrzeit nicht synchronisiert werden, auch nicht über Bereichszeiger. Da muss ein Bediener die Uhr des Panels manuell stellen. Da hilft nur, schon vorsorglich die Gültigkeit der Zertifikate so lange einzustellen, dass auch die ältest-mögliche Anfangszeit der Panel-Uhr mit abgedeckt ist.
 