Hallo,

ich habe ein KTP700 Basic und daran angeschlossen einen USB Handscanner Newland HR5280RT.
Wenn ich den Scanner auf US/engl. einstelle, wird z.B. das Zeichen "-" richtig in meine Variable (String)geschrieben, so wie ich es auch abscanne.
Ebenso ist die Darstellung im E/A Feld auf dem Panel korrekt.

Stelle ich den Scanner auf deutsch, wird statt des "-" ein "/" eingetragen.
Ich brauche aber schon die deutsche Einstellung, weil es sonst auf meinem Windowsrechner wiederum nicht passt.
Da macht er aus "-" ein "ß".

Weiss jemand, ob man die Darstellung im Projekt oder am Panel umstellen kann?


Als CPU habe ich eine 1214C, projektiert mit TIA V14
 
Hallo Gerd,

welche Regionaleinstellungen benutzt du denn bei dem Panel?
Der Scanner ist bei deinem Anwendungsfall ja eigentlich nur ein "besonderes Keyboard", deshalb musst du wahrscheinlich auch beim Panel die korrespondierende Lokalisierung verwenden.


Gruß, Fred
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Fred,

ja, sowas hatte ich auch vermutet aber ich habe leider keine Einstellmöglichkeit hinsichtlich Regionaleinstellung gefunden.
Wo soll das sein?

Gruss, Gerd
 
Hallo Gerd,

da ich bis dato nur Comfort-Panels eingesetzt habe, musste ich auch erst im Netz nachforschen:

Scheinbar kann man bei Basic-Panels über dem Umweg von sogenannten "SystemEvents" nur Formateinstellungen bezüglich Datum/Uhrzeit und Dezimaltrennzeichen beeinflussen. Ich habe nichts zu "Regional Settings" gefunden.

@All: Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.


Gruß, Fred
 