-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ist es generell möglich, das eine S7-300 und ein MobilePanel 177 die IP-Adressen von einem DHCP zugewiesen bekommen?
In der Hardwarekonfig bzw. im Net-Pro kann ich nur bei der CPU angeben, dass die IP auf anderem Weg zugewiesen wird. Beim Panel nicht. Unter Ethernetteilnehmer bearbeiten, kann ich den Geräten sagen, dass sie die IP automatisch bekommen. Nur funktioniert dann die Kommunikation noch??
Die Begründung des ITlers des Kunden: "Er möchte nicht das die IP-Adressen in den Geräten eingebrannt sind und möchte diese jederzeit ohne ein PG ändern können."
Ich streube mich dagegen, nur muss ich eine klare, begründete Aussage machen wieso wir das nicht machen können. Oder sagt Ihr, dass das kein Problem ist und habt gute Erfahrungen mit sowas.
ist es generell möglich, das eine S7-300 und ein MobilePanel 177 die IP-Adressen von einem DHCP zugewiesen bekommen?
In der Hardwarekonfig bzw. im Net-Pro kann ich nur bei der CPU angeben, dass die IP auf anderem Weg zugewiesen wird. Beim Panel nicht. Unter Ethernetteilnehmer bearbeiten, kann ich den Geräten sagen, dass sie die IP automatisch bekommen. Nur funktioniert dann die Kommunikation noch??
Die Begründung des ITlers des Kunden: "Er möchte nicht das die IP-Adressen in den Geräten eingebrannt sind und möchte diese jederzeit ohne ein PG ändern können."
Ich streube mich dagegen, nur muss ich eine klare, begründete Aussage machen wieso wir das nicht machen können. Oder sagt Ihr, dass das kein Problem ist und habt gute Erfahrungen mit sowas.