Hallo Wago-Team,
Die Relaisklemme 750-512 bezieht doch den Spulenstrom für die Relais über die K-Bus Kontakte.
laut Datenblatt max. 100mA pro Klemme
Wieviele 750-512 darf man da direkt aneinanderreihen bzw. gibt es eine spez. Speiseklemme für die Buspower?
Hintergrund: ich möchte mit den Klemmen Jalousiemotoren schalten und es sind 16 Fenster....
der FPC ist eine 881 und die müsste den Strom auf den Buskontakten bereit stellen...Hilfe
mfg
Sven